地下室外墙都有防水要求做300公分导墙加止水钢板,可是外墙和另一个方向的内墙交接处怎么处理,?



                    
                    
社会大学i
74747 次浏览 2024-05-27 提问
71

最新回答 (3条回答)

2024-05-27 回答

一般是把内墙也进行全长吊模一起浇筑,内墙段只是不用钢板止水带

追问请问有文字说明吗介绍下哪本规范回答墙体施工不能留竖直施工缝,这和柱不能留竖直缝 一样。

所以把内墙也进行全长吊模一起浇筑。追问可是钢筋混凝土施工质量验收规范上有说,墙梁板留垂直缝,柱留水平缝回答GB50204规范的7.4.5条没有规定的。新出的GB50666规范的8.6.3条也没有,只是说墙的施工缝是留在门洞口过梁的1/3范围内。

不知你看的是什么规范,如果有,请传我一份,让我也学习学习