小区改造工程,各楼总配电箱处重复接地做法?



                    
                    
呵呵呵达
78103 次浏览 2024-06-06 提问
143

最新回答 (4条回答)

2024-06-06 回答

那就有预算你可考虑下利用防雷引下线地下部分的接地干线。
如果没有接地测试卡子,当然最好是扁钢直接进箱,那只好打人工接地极,也需要用40*4镀锌扁钢暗敷进总配箱,费用不够,在地下焊出40x4镀锌扁钢(最好取二处),如无绿化带只好掏孔,因为基础接地装置是最佳选择,摇一下接地电阻值,肯定也要穿钢管的),而防雷引下线都是从基础接地装置引来的。
既然设计上要求作重复接地,砖混结构的老小区的防雷引下线多数都在两侧山墙四角上设40x4镀锌扁钢的接地测试卡子(在距地2m左右的外墙上可看到的,散水上割条槽,它也是挖槽敷设上去的)。如果有的话,割条槽暗敷进总配箱接汇地排,小于1欧姆就行,你说的侧墙如果也是山墙,挖点下去,可出联系单,那就很近,或利用电缆钢导管过路进总箱(直埋电缆进总箱

2024-06-06 回答


2.重复接地是工作零线在建筑物进线处与接地装置联结,进楼电源线用三相五线制、PE端子都与人工接地相连,即零、地分开.从箱变至总配电箱电缆直埋,在土层下面距墙面3米平行墙面做人工接地,肯定要破土的,重复接地

2024-06-06 回答

在土壤条件比较好的地方,采用垂直接地极(用50×5的角钢,长度为2.5米共三根),每个接地极间距5米,垂直地打入地下,接地极顶部距地0.8米,然后用镀锌扁钢焊接连接。

