8500功率的即热热水器配空开怎么配(我家电线是4平的铜线),总开关能否承受求大侠帮助解答?
最新回答 (2条回答)
2Ijs=42.9×(1+20%)≈51:Ijs=P/U/cosφ=8500/220/0?若是这样则按如下选择;的铜芯聚氯乙烯绝缘电线合适;30mA.9≈6653W:DZ47EL-63/1P  :
计算电流;
应选择6mm²,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量。
查表得4.9≈42
8500W的热水器;
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1:42,你采用的导线有点偏小哟。Pjs=IUcosφ=33.1~1,如;铜芯塑料绝缘电线只能带约6650W的负;Ir=50A  ,它的安全载流量是55A.6×220×0,即.9×1.5A.5倍.5A,是220V单相电源供电吧,4mm²:BV-3×6,在不考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量.0mm²铜芯塑料绝缘电线在25℃环境空气敷设时安全截流量是42A。
在不考虑配电距离的情况下.6A.9A.2≈51,如,Ir=1,
选择Ir=50A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,根据导线安全截流量来选择导线,即:42×(1-20%)=33
扩展回答
即热式电热水器的功率问题
,价格是6000多奇怪了??
我搞不懂了?
我买的斯宝亚创 功率是18千瓦的,我家装了三厢店,8千瓦,大家的即热式电热水器的功率怎么都只有6千瓦,大家用的功率怎么这么低
问题补充:。,那个我家里人有在供电局的,以后家用三厢电是大势所趋。开个户才200块钱,不得不说。
而且电力局的朋友也告诉我,我这还算小的了。,现在顶尖的即热式电热水器都是18千瓦以上的,就热水器用三厢电来供,不知道你的信息怎么这么闭塞,其他都是跟别人家一样的,三相电用起来的价格不会比一般的电来的贵,因为相应的热水速度来得极快
看了几个人的回答,他明确告诉我
即热式电热水器通过什么调节功率大小
";来依次调节大小; -",想设置0~9功率档我用的是带散热片的可控硅加热的?具体怎么设计啊。通过"+"。是通过改变可控硅的频率还是通过改变电压