家住楼房一层,想将暖气改成使用水暖的地采暖可以吗改造水暖有风险吗请什么人施工能保证质量?



                    
                    
游钓1000
1803 次浏览 2024-05-27 提问
51

最新回答 (4条回答)

2024-05-27 回答

这个很难说,严格原材料选择,包括你给家里装个灯泡,至于请什么施工能保证质量,是完全没有问题的,最好的水暖工程师也会有犯错误的时候、楼层层高(是否会因为地暖施工及瓷砖铺设后感觉楼层高度不够而带来压抑感)
2,但是要明确以下几个问题才可以,相应会有造价)
明确以上几个问题,任何工程都会有潜在隐患,风险不可避免但可以最大限度降低,可通过技术措施改造:
1、现在暖气片系统的水温(过高的水温会影响地暖使用寿命从而必须采取技术措施而增加工程造价)
3,风险都是存在的,严格程序、你家室内的暖气系统与楼上住户是并联还是串联(牵涉对其他居民的影响,就可以施工,这样是能保证质量的,人不是机器不是神,所以在施工的时候必须严格施工工艺和施工规范理论上讲

追问谢谢您。请问165平米,4室2厅2卫,水暖,小区供暖,分户供热的(可能是并联的,有单独的阀门),改造成地采暖,大约需要多少费用?回答这个没有一个准数,不同的地区工程造价是不同的,北方地区基本上就在50元每平米左右,高了高不了很多,低也低不了多少,这个价钱不包括混凝土回填
2024-05-27 回答

然后你再去专业的地暖公司咨询地暖的事,并采用三通恒温阀控制 水温,以适应地暖供水温度(≤60℃)的要求,远较暖气片采暖供水度80—90度要低,但会比较复杂
首先供水温度很难解决,需要用户增加单独的低温水循环水泵.5厘米聚苯板后敷设采暖管道,小区能不能让你改,结构层找平 ,千万不能破坏结构层:低温地板敷设采暖供回水温度一般在40—60,能实现,铺2,可采用混水装置降低集中供暖供水温度。
其次其次地面改造可以改地暖,把前期的工作做好了 ,面层可以除掉,做面层
您最好是提前问物业,能改的话,去找谁,面层除掉后

追问谢谢您。请问165平米,4室2厅2卫,水暖,小区供暖,分户供热的(可能是并联的,有单独的阀门),改造成地采暖,大约需要多少费用?
2024-05-27 回答

地采暖比较节约空间 无死角 节约空间 等好处 但一定找专业的安装公司 没有风险 一般施工需要用好的材料 20PERT的管道最好用的 保温板用 XPS挤塑发泡保温板材质稳定,永不变形 还有就是反射膜用比较厚的那种 分水器麦瑞德的好 最好100米为一路

2024-05-27 回答

如果是分户供暖就可以改。

扩展回答

楼房一层暖气不热该如何处理

楼房一层暖气不热该如何处理

高层楼房暖气一层热还是最高层热

装的暖气是一样的,是一层温度比较高还是16层温度比较高呢一栋16层的高层,请问?
热水系统是怎么循环的呢

28层楼房,买哪一层最好

8层的楼,请问,然后,南北朝向,周围有18层的住宅房,西面是客厅和主卧,我选哪一层比较好

楼房的一层有哪些弊端

可是我父母不同意买一层的最近看中了一处房子,不知怎么办,我没住过楼房的一层,老公比较中意,一层带花园的。谁给指点一下呀,说一层弊端太多
问题补充:了各位网友的回答,我觉得有必要补充一下,房前十米左右是小区的围墙。房子在小区的最南边,房子南面没有房子了。我在中午的时候去房子里面感受过,采光还是不错

四间一层楼房能否上面再加单边两问一层楼房

四间一层楼房能否上面再加单边两问一层楼房

11层的楼房要哪一层最好呀

考虑到空气质量状况等一些综合状况
有经验的介绍一下~~
谢谢了~~

相关问题