综合布线的设计问题懂得朋友进来指教下。?



                    
                    
jason86122
74345 次浏览 2024-05-18 提问
140

最新回答 (1条回答)

2024-05-18 回答

甚至4口面板的数量;在除以一箱网线的长度得出箱数 ,注意图纸标识要是TO*2就是此处有2个信息点、桥架下墙内点)+机柜内预留长度(静电地板下预留:需要双口面板或者单口面板。
模块的数量是根据图纸点位判定。常规一般是机柜内配置网络或者语音配线架、机柜内绑扎后打线)+出线口长度(一般30CM) 然后找最近点长度 取中间值乘以点位数量后得出线缆长度;找最远点水平长度(图纸平面)+垂直长度(地面到顶棚桥架。
至于RJ-45头是看你机房机柜内是不是网线直接压水晶头上交换设备;一个点位就需要1个模块,网络设备和配线架之间用成品跳线跳接;需要注意的是一般快捷估算线量方法是点位分布比较均匀情况下,但是网线我的算法不按照305M算 我按照280M算 这样好打出损耗和富余量;如果是那么就是一个点一个水晶头;要么跳线是手工做