消防法规定高层建筑的房门必须往外开吗?



                    
                    
狐狸的小屋
61192 次浏览 2024-05-28 提问
136

最新回答 (5条回答)

2024-05-28 回答

请说明,你说的门,是什么位置。

2024-05-28 回答

走火楼梯在东头,即使后面的人挤过来了。房间通往疏散通道的门,顺着开。疏散通道本身的门,如果疏散通道的门逆着疏散方向开,门朝外开,整个人群全堵在门那了,所以只能朝内开,前面的人没有开门的空间,因为起火时。起火时人群是很混乱的。
2,但是后面慌乱的人群又挤过来了,很容易出现前面的人想开门,大家都开门往外跑,那么门朝东开,疏散通道是东西向的,必须往内开,顺着疏散方向开,前面的人还是可以开门1,等于把疏散通道给堵了,确保疏散通道畅通。
希望我的回答能帮助到您

追问不是!我想问的是有规定高层住宅必须外开的文件么!回答有,高层民用建筑设计防火规范。里面对门的开向和需要的防火等级有明确说明。
2024-05-28 回答

所有防火门都必须朝向疏散方向开启(外开),防火防盗门也一样外开。普通门没有这个要求

2024-05-28 回答

《消防法》一般对于这些是没有规定的,进户门内开或者外开都是在《建筑设计防火规范》里面的。规定:门应向疏散方向开启。

2024-05-28 回答

请说明,你说的门,是什么位置。