2024-05-20 回答

这道墙的旁边是不是卫生间,从墙下返潮的情况看,可能是卫生间的防水上返高度不够造成水汽渗入墙体,造成墙面抹灰大白脱落。做法:检查卫生间防水有没有破坏,如有,需重新做防水,用EP做,上返高度控制在30-50公分;这部分墙面重新刮掉,重做大白,即可

2024-05-20 回答

这道墙的旁边是不是卫生间,从墙下返潮的情况看,可能是卫生间的防水上返高度不够造成水汽渗入墙体,造成墙面抹灰大白脱落。做法:检查卫生间防水有没有破坏,如有,需重新做防水,用EP做,上返高度控制在30-50公分;这部分墙面重新刮掉,重做大白,即可

2024-05-20 回答

室内墙面抹灰厚度一般为20mm,如果是建筑节能要求外墙内保温就要满足30mm厚度。室内抹灰应两遍成活(卫生间防水预留墙面除外),第一遍抹灰厚度7mm左右,第二遍10mm左右,第二遍抹灰应待前一层灰层凝结后进行。厚度超过35mm进行加强处理,小于5mm进行基面剔凿。

2024-05-20 回答

墙面抹灰施工工艺 室内抹灰操作工艺流程: 基层处理、湿润→找规矩、做灰饼、冲筋→做护角→抹底层灰→抹中层灰→抹窗台、墙裙或踢脚板→抹面层灰→清理、养护。