2024-06-07 回答

墙防水混凝土应连续浇筑,尽量少留施工缝。当留设施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面500mm 的墙体上。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。施工缝在继续浇筑混凝土前,应清理干净接缝处的表面浮浆和杂物,并清理干净钢筋表面的附着物。水平缝在浇筑混凝土前应先铺30~50mm 厚1:1 水泥砂浆,然后及时浇筑墙体混凝土。

2024-06-07 回答

设施工缝是因为你不可能一次性完成外墙的施工,以现在的水平是不可能把底板与外墙还有顶板一起浇筑完成而不留施工缝的。 所以一般地下室外墙都有两条水平施工缝。

2024-06-07 回答

地下室顶板下方当然可留置施工缝,这部分由于考虑施工的方便一般采用止水条

