地下室通风设计规范有哪些,地下室通风设计规范是什么?
最新回答 (3条回答)
首先要看地下室的使用性质,是车库还是商场。
需要注意地下停车场或商场的排烟量计算方法有些不同,
停车场:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.4 规定,排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。如果停车场建筑面积为4000㎡,建筑高度为4m,那么需要划分为2个2000㎡的防烟分区,计算排烟量只需要算一个分区(一般也是一台风机)的排烟量,就是:2000㎡X4mX6次/h=48000m?/h。
商场:如果建筑面积为4000㎡,需要划分为8个防烟分区,每个500㎡,一般一个风机要担负2个防烟分区,那么每个风机的排烟量,就是:120m?/㎡.h X 500㎡=60000m?/h
地下室通风排烟工程分有清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风。由青岛双金安装工程有限公司研制的新一代地下室通风设备,雅舍牌室内净化新风系统运用空气对流,负压换气的原理来设计,负压风机安装在通风不良的地方,正常工作时,利用机械动能使风机运转,将地下室停滞不动的热气、异味、乌烟,在最短的时间内迅速排出室外,同时把室外新鲜的空气和室内进行循环交换,从而达到通风降温改善车间环境的目的。
地下室通风工程的通风方式,按通风动力又分为两种:
一、自然通风。利用工程外空气流通造成的风压和由工程内外空气温度与其出入口间的高差造成热压,这种自然形成的压差能作为通风换气的动力。自然通风比较经济,但受季节、风向和风速的影响,还受洞口朝向、高差和工程建筑形式等的限制,只能有条件地利用。当地下工程为通道式,且洞体不长,对温湿度要求不高时,如短隧道、地下仓库、地下锅炉房和地下电厂等,可以考虑采用。
二、机械通风。以机械设备(如通风机)产生的风压作为通风换气的动力,控制进、排风量,进行空气的加热、冷却、加湿、降湿和净化处理,充分发挥通风(包括空气调节)技术的效能,在空气环境要求高或通风阻力较大的场合采用。