回填土靠地下室外墙填二八灰土,应该填多宽?
最新回答 (4条回答)
用二八土是考虑到经济性,一般密实度0.94,而三七土密实度0.97,其实现实中下面用二八土而上面用三七土。一般来说,25%的虚土厚度增加,即25公分夯实为20公分。每步不要超过30公分虚土,且保证最后一步不要低于15公分的夯实厚度,即虚土填20公分。每步要有环刀取样试验,合格后才能进行下一步。最后二步就要大致平了,最后一步随夯实随找平至标高。
室内回填土如何取样?多深(30cm)取一层?一层取几个点(跟建筑面积有关)?
请问计算房心回填土厚度的问题
比如室内地面做法如下图,那么房心回填土厚度是0,室内外高差0.07.3m.00之间的高度减去室内地面做法的厚度.08=0.22还是0.3-0.23=0请问房心回填土厚度是设计室外地坪至室内垫层下的厚底计算还是以室外地坪至正负0.3-0
回填土的压实系数计算方法如何计算
什么要做找平呢
楼地面的问题 先回填土回填至室内标高然后垫层然后找平最后整体面层是这个意思吗 除了回填土高度
是室内外高差 别的高度在图纸上都能有标注吗 怎么找不到啊 求解释