我想问问大家防雷接地地阻多少,求建议?



				
				
sy四叶草
49421 次浏览 2024-04-30 提问
65

最新回答 (6条回答)

2024-04-30 回答

任何的接地测量都市一样的。1、独立建筑,金属结构-------建筑物防雷;,2、地阻;3、地极----风电钢架与混凝土基础钢筋的连接,如果是直接焊接,则用单线测量仪,如果可以脱离地极的,建议还使用双、三线地租仪。地阻10欧姆希望我的回答能帮到您

2024-04-30 回答

120.00防雷接地模块,降低电阻专用接地155.00平板500*400*60机房防雷防浪涌防静电接地模块210.00非金属低阻防雷接地模块,防雷接地体/极长效电离子接地极防雷器仅供参考

2024-04-30 回答

任何的接地测量都市一样的。1、独立建筑,金属结构-------建筑物防雷;,2、地阻;3、地极----风电钢架与混凝土基础钢筋的连接,如果是直接焊接,则用单线测量仪,如果可以脱离地极的,建议还使用双、三线地租仪。地阻10欧姆希望我的回答能帮到您

2024-04-30 回答

防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧希望我的回答对您有所帮助!

2024-04-30 回答

接地系统是根据目的来叫的,比如机房防雷接地系统、建筑物防雷接地系统、设备保护接地系统等等,目的不同,就有不同的接地系统,不过在单位工程中因为有些接地系统可以共地,同时有些接地系统也能达到其它接地系统的效果,所以其界线并不是那么明显。我们常常分开的主要是外部防雷系统,一般外部防雷接地系统我们有条件都是单独接地,很少和设备接地、机房接地等内部接地系统做在一起。

2024-04-30 回答

其防雷接地时在立杆安装前预埋接地装置,设计位置的场地没被占用,且巳经清理好;利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。打入垂直接地极,水平接地连接垂直接地极,连接设备。为了达到降阻有时还要铺设降阻剂或接地模块。