在有护窗栏杆的情况下,窗开启扇高度最低可以做到多少在500mm的位置开启可以不?



				
				
昏昏头了
68900 次浏览 2024-06-09 提问
78

最新回答 (4条回答)

2024-06-09 回答

1 窗扇的开启形式应方便使用,安全和易于维修、清洗;2 当采用外开窗时应加强牢固窗扇的措施;3 开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m;4 临空的窗台低于0.80m时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于0.80m;5 防火墙上必须开设窗洞时,应按防火规范设置;6 天窗应采用防破碎伤人的透光材料;7 天窗应有防冷凝水产生或引泄冷凝水的措施;8 天窗应便于开启、关闭、固定、防渗水,并方便清洗。注:1 住宅窗台低于0.90m时,应采取防护措施;2 低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。此处落地窗的栏杆高度应按窗的设置来考虑,而不应按阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处来考虑。因此,如果是公建的话最少应是800高,如果是住宅的话最少应是900高。 

2024-06-09 回答

《民用建筑设计通则》规定,栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。

护窗栏杆高度的计算 浏览次数:237 住宅采用凸窗时,窗台高为500mm时也算可踏面,贴窗(紧贴着窗)栏杆的防护高度应从窗台面起计算,低窗台高度低于500mm时,护栏或固定窗的高度均自窗台面起算;凡凸窗范围内设有宽窗台可供人坐或放置花盆等用时,护栏或固定窗的防护高度一律从窗台面起算。

扩展回答

护窗栏杆 哪个图集

想要国标的,不要楼梯间护窗栏杆
我说的是室内的的居室窗的护窗栏杆

护窗栏杆的高度应如何确定

临空的窗台低于0,栏杆高度不应低于1.80m:住宅窗台低于0.10:6;(注.6,应采取防护措施) 看了者两条我有些糊涂,栏杆高度不应低于1,应采取防护措施.3.05m.3.2规定.80m时.90m时; 6.10m:临空高度在24m以下时,防护高度由楼地面起计算不应低于0《通则》,临空高度在24m及24m以上时.4规定

不锈钢护窗栏杆施工工艺

请问不锈钢护窗栏杆的立杆固定点间距是多少?有没有规范要求?(请给出具体出处)另需要一份不锈钢护窗栏杆技术交底

l13j6图集护窗栏杆

l13j6图集护窗栏杆

不锈钢护窗栏杆施工工艺

请问不锈钢护窗栏杆的立杆固定点间距是多少?有没有规范要求?(请给出具体出处)另需要一份不锈钢护窗栏杆技术交底

05yj图集哪册中有护窗栏杆

05yj图集哪册中有护窗栏杆

相关问题