论述落地式脚手架搭设的安全技术要求?
最新回答 (4条回答)
落地脚手架底不在地下室顶板上的地坪用C10砼硬化,场地平整不得积水,立杆采用单立杆,立杆底按照规范要求设垫板及底座,内排架距墙宽度0.3m,立杆排距0.8m,柱距1.5m,步高1.8m,小横杆水平间距1.5m,每步大横杆4根,离底步200处设置一道大、小横杆(扫地杆),脚手架与主体的连墙杆采用两步三跨设置:竖向间距约3.6m,水平间距约4.5m,采用扣件连接;外侧竖杆每隔5—7根设竖向剪刀撑一道,在高度中部设大剪刀撑一道,剪刀撑的角度为45度—60度。施工层外侧设置0.9m高防护栏杆及18cm高挡脚板。由于部分楼层装饰构造外挑尺寸较大,最大的达1.3m,造成外脚手架离墙体较远,操作层和每10m一道的封闭层小横杆需增加挑往墙体的长度,并用脚手板封闭。
根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。钢管上严禁打孔。