2024-05-25 回答

给水管道系统、空调水管道系统、自动喷水灭火管道系统、消火栓灭火管道系统都要进行冲洗,冲洗流速一般不宜小于3.0m/s,冲洗前应解决好排水措施,如加设临时排水管,疏通排水沟渠。其它应注意的要点有: ⑴管网冲洗的水流方向应与管网正常运行时的水流方向相一致; ⑵管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时,应采用压缩空气吹干; ⑶原则上,自动喷水灭火系统应采用水冲洗,在条件无法允许时,也可以用压缩空气吹扫末端管网; ⑷冲洗水流速一般为3.0m/s,特殊情况不能低于1.5m/s; ⑸管道冲洗,在安装之前,管道及配件的内外壁必须用100至300Kpa的高压水冲洗,并能保证将管道内杂物冲洗干净后方可安装;安装后系统的清洗,先把换热设备与系统分离开(即关闭设备进出口阀门),开启旁通阀(可以临时设置),向管网最高点(膨胀水箱,冷却塔水盘等)或设定补水点灌水,直至系统灌满水为止,接着从系统的最低点处把脏水放出,按上述方法反复多次,直至系统无脏物,然后启动冷冻水泵,冷却水泵,使水循环多次,停泵后将系统水放尽,检查水过滤器,确认系统管网清洁时止。

2024-05-25 回答

因此,在水管安装完毕后,必须进行冲洗。其冲洗方法如下: (1)冷冻水干管的冲洗方法。首先接好冲洗用临时管道,冲洗时关闭相邻分支管上和风机盘管的支管阀门,从总主管的底部管接至排水管,从顶层水至干管的末端逐层进行自上而下的冲洗,冲洗时尽量加大水的流速,直至排除的水清洁无泥砂为止。 (2)冷冻站内冷冻水水管的冲洗方法。冲洗前在冷冻供水、回水管进入冷水机组的蒸发器阀门前加一临时旁通阀,连通供水、回水管,将用来冲洗的水接至集水器内,关闭进入蒸发器管道的阀门,使冲洗水通过旁通阀进入分水器内,然后从分水器的排水管接上临时排水管,加大冲洗水的流速,直至排出的水清洁无泥砂为止。 (3)冷却水系统管道的冲洗方法 ①冷却水的冲洗方法。先关闭冷却水塔的喷水阀门,kt7-28tqy打开泄水槽的泄水阀,加大冲洗水的流速,自上而下对塔内的填料和水槽进行冲洗,直至排出的水清洁无泥沙为止。 ②冷却水循环水箱的冷却系统冲洗方法。先关闭进出冷水机组冷凝器的阀门,在阀门前安装一连通进出水管的旁通管,并在旁通管上安装旁通阀,开启冷却水循环水泵,在不断地向循环水箱补水的同时间断地打开冷却水循环水箱的排污管,使污物随水排除出,直至排出的水清洁无污物为止。