防火卷帘门消防验收规范 1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。

2024-05-14 回答

和平区卷帘门安装比较好的是; 和平区家吉特级防火卷帘门是生产和供应钢质,木质防火门,防火卷帘门等的知名品牌厂,品质保证.优质服务安全可靠,产品通过国家消防验收,家吉特级防火卷帘门值得信赖品牌.

你好,防火卷帘门消防验收规范哪位有: 1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定: 零部件名称 材料厚度(mm)2 座板≥3 导轨≥3.0 门楣1.5 箱体0.8 3、外观要求 3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求: 卷门机功率W,KW 平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70 5、主要质量要求 1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。