关于弱电机房防静电地板安装问题,答满意了给分,不满意也给分。行家请进?



                    
                    
guodong930
68051 次浏览 2024-05-31 提问
92

最新回答 (0条回答)

2024-05-31 回答

有空就帮你解答一下,把镀锡汇地母排 请电工 焊接到主梁的钢筋上、汇流网制作,同样用铜螺丝把 防雷引下地线 固定紧:
你要做的工作分两个部分、汇流网制作部分
1好吧,一头用铜螺丝固定到 镀锡汇地母排 上、地网接入部分要用到的是 镀锡汇地母排 和 防雷引下地线,在距离 镀锡汇地母排 最近的 铜带上开8-10mm孔。汇流网成型以后。(PS:1,其实就是在每个静电地板的支撑柱下 垫上 接地铜带 制作成 口 字型还是 田 字型就看你手上的材料够不够,找一根建筑垂直主梁、地网接入部分,记得当面做检测记录,用多少铜带就看 用户方能给你多少钱了,然后配开孔大小的铜螺丝,换句话说,请用户方或者监理方签字)
2,2,把水泥保护层剥离开,另外,电阻值小于1个欧姆就达标了,然后在 镀锡汇地母排 上 请 冷作师傅 开 N个(每个孔距离大概10厘米)8-10mm的孔,用摇表检测一下,把 防雷引下地线两头 做好铜鼻子,你的地网接入部分就制作完成了,制作好以后,这样你的整个 接地汇流网就制作完成了

追问如果在静电地板的支撑住下面垫上接地铜带那绝缘子怎么用回答哎,朋友,和你详细说一下吧。
机房建设分为:机房装修,设备安装,综合布线等等
你的工作是在,机房装修中的一个很小的子项。而机房装修有自己的特定标准,比如,环境监控要求,环境温湿度要求,动环要求,等等。而按照 等保二级 的要求,在机房墙面,顶面,地面都需要进行屏蔽,隔温,防尘,防潮,防霉,防鼠患等等处理。这里面对地面的工艺要求包括刷防尘、潮漆,铺保温橡胶垫层等等,同时。同时,机房内强电也要进行相应建设,比如铺设强电线槽,强电线管等,绝缘子就是为了地网部分与 这些子项之间进行有效隔离的手段,按照你的说法,并没有按照等保二标准进行建设(按照推理,如果有严格要求的机房,地网部分不会进行分包的,这个很重要),所以我没有太在乎那些辅材,你要用上的话,可以把绝缘子安装在 镀锡汇地母排 与水泥地面之间。

扩展回答

关于弱电机房防静电地板安装问题,答满意了给分,不满意也给分。行家请进

1m,规格4*40*400+2000mm扁钢机房长7,我想请问1。3,100套,宽5、以上产品怎么做防雷接地具体步骤以及该注意些什么,现有接地铜带100m、接地端子,约为40平米.6m,规格3X30MM。机房静电地板有别人做我们只做防雷,帮我解决问题了给100分谢谢,1套?2,1项、绝缘子10cm/.3m、水平地面与静电地板之间15cm高度够吗、机房需要接地铜排多少米;套、镀锡汇地母排8*100*400mm?(地面与静电地板之间有个高10cm的线槽)最好给出一套方案、防雷引下地线,规格50mm2

关于网络机房防静电地板

有600型和500型,他们的区别是什么,500型和600型什么意思网络机房中的防静电地板

机房建设关于防静电地板的选择

选择HPL与选择PVC的区别?

弱电机房防静电地板安装过程,防雷接地做法(详细步骤)满意了给100分。

1m、防雷引下地线机房长7,规格50mm2。机房静电地板有别人做我们只做防雷、机房需要接地铜排多少米、以上产品怎么做防雷接地具体步骤以及该注意些什么,1套、绝缘子10cm/、镀锡汇地母排8*100*400mm.6m,100套,1项。3,宽5,规格3X30MM,我想请问1?2.3m,规格4*40*400+2000mm扁钢,现有接地铜带100m;套、接地端子、水平地面与静电地板之间15cm高度够吗?(地面与静电地板之间有个高10cm的线槽)最好给出一套方案,约为40平米

机房防静电地板

防水、防潮处理,地面要进行防尘“防静电地板安装前,地板开孔要规范
问题补充:防尘、防水、防潮处理,地板开孔要规范该怎么做

机房的防静电地板.

支架是木龙骨的拆下来后铺设的另外一个教室里,面积不一。这样可以吗?如果不可以为什么不可以机房的防静电地板

相关问题

页面运行时间: 0.050816059112549 秒