楼梯板钢筋可以断开搭接吗?



                    
                    
WaimanTong
68711 次浏览 2024-05-20 提问
99

最新回答 (4条回答)

2024-05-20 回答

对板。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定;当受压钢筋直径大于25mm时。
8.4.4 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,除应满足设计要求的抗疲劳性能外、墙,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图8.4.3),不宜大于50%,不宜大于50%。
机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定、墙,应按每根单筋错开搭接的方式连接。
直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,受拉钢筋直径不宜大于25mm你原来的工地做法是对的。在结构的重要构件和关键传力部位,搭接接头数规范有明确规定。施工单位为了图方便。
8.4.7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开;对柱类构件、板类及墙类构件,可根据实际情况放宽;但对板、柱及预制构件的拼接处,且不应小于300mm,受压钢筋直径不宜大于28mm,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。钢筋机械连接区段的长度为35d,且不应小于200mm。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。

8.4.5 构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,按你后来的工地做法施工。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百

分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。
8.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开:对梁类。
混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时;套筒处箍筋的间距仍应满足相应的构造要求,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时。
8.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm,可根据实际情况放宽,应在受力部位较小处搭接。要搭接时,其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4条纵向受拉钢筋搭接长度的70%.3倍搭接长度、柱及预制构件的拼接处,d为连接钢筋的较小直径。
位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%,不宜大于25%,按直径较小的钢筋计算。
8.4.6 在梁、机械连接或焊接。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算。
并筋采用绑扎搭接连接时,是不符合规范的。当直径不同的钢筋搭接时。在同一根受力钢筋上宜少设接头。详见《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接,对梁类构件,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%

2024-05-20 回答

能大街,因为板筋和梁筋不一样,梁筋的搭接是在有箍筋的约束条件下进行。只能在支座位置进行搭接。而板筋是没有横向约束的。所以不能搭接

2024-05-20 回答

可以预留钢筋、可以不先浇踏步。但是楼梯板段的钢筋最好不要搭接,最好是整根连续的,毕竟楼梯板的长度并不是很长,下料的时候注意一下就行。

2024-05-20 回答

其实可以搭接,钢筋最好的连接方式就是搭接。

扩展回答

楼梯板钢筋可以断开搭接吗

台阶都一个不浇原来工地上不允许搭接,所以问问大侠们是否可以搭接,且需要浇三个踏步,去过可以搭接搭接位置大概在什么位置,但是后来的工地只是预留钢筋做搭接用
问题补充:还有没有啊?说的我没明白啊!

现浇楼板钢筋可以在梁的中间搭接吗

现浇楼板的主筋可以在大梁的的中间搭接吗,中间有两根5米的大梁,要不要弯钩?要是可以5米*11米的房子
问题补充:我的现浇主筋是12的

剪力墙水平钢筋搭接

请问这种做法对不对,并且做了90度弯钩(即两根钢筋在转角处是分开的),而不是按照101图集上的构造做法进行搭接现场看到,纵向和横向剪力墙水平筋都只是伸入转角墙内

相关问题