当建筑多高时即使楼梯间能自然通风也要设置风井?



                    
                    
杜嘉班纳Ricky
6768 次浏览 2024-05-22 提问
102

最新回答 (3条回答)

2024-05-22 回答

按《高层民用建筑设计防火规范》第8.2.1条的规定:除建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。按照该条文,建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,在其楼梯间能自然通风时,也珐袱粹惶诔耗达同惮括应该设置机械加压送风的防烟设施,设置风井。

2024-05-22 回答

大於32米的建筑要设置风井,详《高层民用建筑设计防火规范》

2024-05-22 回答

大于30米.