工程例会会议纪要
编号:104
工程名称:上海莱士新建项目
会议时间:2012年3月19日9:30时
会议地点:项目部现场会议室
会议主持:方庆飞
会议出席人员:见签到表
会议主题:进度、质量、安全
会议内容:
施工单位:
1、上周进度情况:3号血液制品车间外墙饰面施工9%;4号成品、原材料仓库外墙饰面施工2%;1号办公综合楼室内精装修工程;1号办公综合楼A区屋面施工14%;11号门泵房、18号消防水池顶棚施工80%;11号门泵房、18号消防水池内墙涂料及装饰施工60%;11号门泵房、18号消防水池屋面施工40%;9号酒精贮罐一层钢结构施工完成;7号机修间新增水泵房施工完成;6号锅炉房、变电所燃气入口间施工85%;5号动物房外墙饰面施工2%;12号门房内墙涂料及装饰施工80%;10号污水处理土方回填完成;10号污水处理砌体结构施工40%;第一次道路完成40%;由于招标未完成,1号办公综合楼室内精装修工程未按计划完成,请抓紧完成招标;
2、本周计划:3、4号血液制品车间外墙饰面施工本周计划完成19%;11号门泵房、18号消防水池顶棚施工,12号门房内墙涂料及装饰施工、6号锅炉房、变电所燃气入口间施工、3#西侧道路路基施工计划完成;11号门泵房、18号消防水池内墙涂料及装饰施工本周计划完成72%;11号门泵房、18号消防水池屋面施工、8号化学品地面施工、10号污水处理砌体结构施工本周计划完成60%;
3、上周工作情况:3#房一层净化区砼地面的养护工作;加强抹灰工程质量监督,做好修补整改工作;做好各种材料的进场验收工作,并及时做好检测工作;室外道路施工重点做好标高控制;外墙保温一体板施工,做好过程控制和过程验收;做好成品保护工作;
4、上周安全问题:加强对施焊部位的检查,做好监护及动火审批手续审批;加强对安全用电的督促和检查,防止触电事故的发生;重点做好吊篮的监控,加强对高空作业的安全用品佩戴情况的检查,杜绝违章作业和违章指挥;防止高空坠物,加强日常检查巡视,纠正违纪现象,确保安全生产无事故;做好临边防护;加强消防管理工作;
5、需建设方解决的事项:1#房精装修分包工作和相关工作量及时完成确认请建设方组织;
6、室外道路施工时其他相关单位的管线预埋要同步施工,避免返工;
7、今天下午环氧地坪专题会议,相关参建方参与;
8、聚氨酯分包单位已基本确定,计划本周到场,做技术交底,尽可能早做小样;低温库伴热带请建设方确定并进场,以便保温统一安排施工;
9、3#房2F空调间、冷媒间固化地坪下周看一次是否满足我方施工;3#房2F北侧、4#房3F预留洞是否可封闭,另请各专业单位在该处抓紧施工,为土建下一道工序提供工作面;
10、安装单位:施工进度基本符合原计划要求。电缆已进场,等天气转晴后开始施工。3#房2F冷媒基础减震器根据业主口头要求已拆除,但与减震器厂家沟通,应已使用无法退货;(李经理回复,先放仓库保管好)净化空调机组控制柜无进场,已影响总包安装进度;请一星期内必须进场。冷库设备已进场安装完,目前安装的位置有所变更,请周三前出图明确冷却水连接方式。我方所报的签证单审批希望能减少流转时间,影响我公司施工月报工作。标书外增加的工作量比较大,请业主、投资监理将招标图纸和目前变更后的图纸做一下对比,下周一下午复核所增加的工作量。6#房锅炉房结构不符合设备要求及锅检所验收要求,施工无法进行;请业主与设计协调。
11、净化分包:3号厂房一层净化区域放线、挡水条施工、3号厂房一层非净化区域彩钢板顶板施工计划本周完;空调机房风管保温已完成40%,本周计划完成50%;3号楼西立面泄爆墙价格投资监理审核价太低,施工方无法采购,需业主自行采购;净化区域夹层风管、桥架、管道上的尘土请总包清理干净,达到洁净验收标准;GMP预备会的要求,请建设方DQ里的URS本周提供;设备材料的批价本周不批肯定来不及做。 
12、消防分包:室外电缆直埋,穿线已完成75%,本周计划完成至80%;3#楼二层报警设备安装已完成50%,本周完成至55%;喷头已进场;11#房水泵房望总包尽快拆架子;
13、弱电分包:空调桥架的配管,开管需要爱科公司配合;
14、冷库:4#房库板还剩几块未进场,3#房都已进场;部分施工做法要待建设方姚工来确认;
15、奥星:目前还未进场,图纸已与设计院确认。
施工监理单位:
1、冷媒机组的基础位置是否已调整好?冷库图纸至今未收到(冷库:基础位置已确认,图纸还未出);
2、向设计方提出的问题要求回复的要明确期限;
3、黑色路面专业单位请抓紧确定;
4、施工许可证延期办理是否完成(总包:协议已出,是否可行在各方流转中);
5、每周安全检查中临时用电的问题最多,冷库专业分包使用拖线板情况较多;动火时周边的易燃品要清理,灭火器材配备到位;吊篮施工必须按使用要求系好安全带;窨井盖的封闭要及时盖好;临边洞口的防护栏杆要及时设置到位;临时用电提出问题履不整改的监理对工程款进行扣押;临时灯要2天内设置到位;总包要封门、封洞的要现场书面告知职工;各家分包单位的专职安全员要到岗;
6、技术核定单的签字要根据沪建安质监[2011]113号要求的相关负责人签字;
7、外墙保温施工时遇到集中管道出墙的做法要保证外立面效果,外墙设置沉降观测点要提早考虑;
8、室外总体施工至绿化景观的位置要事先做好沟通协调,避免影响绿化景观系统安排;
9、室外管线的施工总包要协调好,各家分包要将各自的管线出图交总包汇总,总包要出总体管线布置图供竣工所用;
10、非净化区的环氧地坪要做好小样,各方确认后再大面积施工;
11、申安杯评审时的吊顶不能施工;
12、周五安全定期检查所有各分包单位安全员参加,否则网上安全文明考核一票否决。
投资监理单位:
1、水电费开始产生,总包要确认,我方直接从工程款中扣,如有异议可及时提出;(总包:我方接受按临时用电计费)
建设单位:
1、精装修的合同请抓紧流转,有什么问题尽快提出;
2、6#房锅炉结构变更的书面文件今天下发;
3、冷库施工按图施工;
4、6#房架子尽快拆除以满足煤气单位施工;
5、上水公司的管子施工总体施工时破坏的问题上水公司已声明,如再次挖坏则会要求当事单位索赔;
6、签证申请和签证单要由投资监理石总出最终意见;
7、施工现场文明施工状况较差,室外泥泞,室内垃圾较多,无人清理;
8、监理要审核施工是否满足GMP要求;
9、涉及到GMP的系统和设备的要有验证文件;
10、总包应在本周内上报沥青道路和广场石材的报价。
上海海龙工程技术发展有限公司
上海莱士新建项目监理部整理
2012年3月19日