上悬窗的通风面积则么计算技术措施只提到排烟计算方法。两者应该是不一样的。?



                    
                    
终于改了名字
85061 次浏览 2024-05-16 提问
99

最新回答 (1条回答)

2024-05-16 回答

A为开启角度开启角度大于70度,就按窗面积计算
小于70度,则按F=F窗*sinA

追问谢谢。但是此依据只是措施里提到的排烟面积计算方法。为何计算方法会和通风一样?回答通风就是空气流通,这个都要是有效面积,没有起到作用的不计算在内
风能通过的有效面积,在满足排烟要求的同时也可以是排烟有效面积,计算方法可以一样的追问如果计算方法一样,那平开窗的通风计算方法又应该则么计算?是否也应该用相同方法计算?如果计算一样,那样才算合理。对吧?回答平开窗也是用这个公式的,自然通风排烟计算后面的条文解释都有的,你可以参考一下J10035-2006,上海市建筑防排烟技术规程4.3.2

扩展回答

上悬窗怎么画

上悬窗怎么画

推拉窗、开平窗以及上悬窗的特点是什么

弱弱的问一下,推拉窗、开平窗以及上悬窗的特点是什么?有了解的吗?

外窗可开启面积要求达到窗面积的30%,如果是悬窗

0.7);则采用悬窗时,若这个最低限值定为0.4)外窗可开启面积要求达到窗面积的30%.7计算;0.3(可开启面积最低比值)!.42%即可满足.4系数折算后  在这个限值之上就应算过、中悬)则须乘以一系数(暂取0?.7*0.4/.3/,如果是下悬窗(或上悬!诸位觉得这合理嘛,即便是悬窗按0.12=0。当窗墙比为0,才能满足规范要求,按照甲类夏热冬冷最大开窗面积南北向窗墙比0,则采用悬窗开启扇占0,开启扇面积必须达到惊人的窗面积的75%(0!
个人认为规范应该给出一个建筑开启扇面积总的最低限值.7时.4(窗墙比)*0

相关问题