防火墙是轻钢龙骨耐火石膏板的,12X3+12X3,中间100厚岩棉,图集上说耐火极限3小时,但是有人说达不到咋办?



                    
                    
西由位门1
84799 次浏览 2024-05-09 提问
123

最新回答 (4条回答)

2024-05-09 回答

那必须是正规厂家的正品。设计图中提到的消防规范适用条款,施工中严格按图施工就没有错。
图纸上会按建筑物的用途确定建筑材料及耐火等级,不是绝对的数值,是在实验室条件下的理论时间耐火级别规定的耐火时间,至于你从外面采购的材料,作为竣工资料妥善保存,应该由业主单位联系设计单位出图或者出联系单,由此追加的费用在竣工结算中补回,你也要遵照执行。
追加防火涂料,质量保证书应该随货物包装一起送到现场

2024-05-09 回答

但如果故意找茬就不好说了,你可以向厂家索要该耐火系统的检测报告。
至于你说的达不到怎么办。具体做法你可以从网上搜一下《 石膏板国家标准规范》 里面有详细的做法及参数,耐火时间是能够达到3个小时的,希望对你有帮助,整个时间就是耐火时间,如果堂堂正正的验收没有不通过的可能,再加上耐火时间的检测与别的检测不同。
一般说来双面双层12mm防火板加棉时间是1个小时,不是把墙烧坏
这个数据可以分为实验室数据和现场数据,不可能达不到的首先给你做个科普,每增加一层可增加一个小时,相对实际数据同实验室数据相差很少
你所问的具体标准和条例是有的,为了避嫌我就不提公司名字了,或者他要故意想增加自己的利润,是不是你的公关没做到位。
我是一家外企的技术销售。
用图纸上的这套方案做:在墙的一面中间加1800的火舌。当然还有别的做法,耐火时间也叫耐火性能是指的做好的一堵墙:耐火时间和耐火极限是两个概念,检测另外一面的温度上升情况,原因嘛好比消防是要求是奥拓的标准,稍微公关下呗:
施工方这样说是他有别的想法吧,业内比较权威的是杭州检测院,如果不做现场测试你只要让厂家给你提供这套双面3层12mm耐火板系统的检测报告就可以了,中间填充100mm的玻璃棉或岩棉,例如用15mm的防火板等。当地有条件也可以做,在石膏板国家标准规范上描述的非常清楚,偷工减料,一般都是先做个样板房然后测试,大体的做法是,这个问题只能说如果你有疑问可以委托第三方检测,这个是最简单的做法,检测的方法完全不一样,耐火极限是指的石膏板本身,绝对符合的,而石膏板墙体是奥迪,因为这套方案严格施工实验室数据是绝对高于180min。

关于你追问的回答,如果要现场数据,双面三层12mm的耐火石膏板,100龙骨?石膏板墙体的消防验收在工地上是个很扯淡的事情,另外一面的任何一点的温度升高到貌似140度结束,大公司是有的,只要施工方不是故意乱施工,按照你的描述应该是耐火时间达到3个小时

2024-05-09 回答

施工方扯淡啊,你就这么做,增加150万,你拿10万出来给消防局的人赛红包,保准能过,算下来还省140万。这种事情我认为你按图集这么做已经够了,接下来要做的是找人找到消防验收的,该赛红包赛红包,该请吃饭请吃饭,别老是抠书上的死理。

2024-05-09 回答

这个也没有绝对的时间极限,耐火极限会受各方面的因素影响,比如火势的大小,空气的湿度,石膏板的自身质量等等。。。

追问有没有规范、条列等要求说这个达不到3小时的耐火极限?因为轻钢龙骨石膏板图集上说可以达到,但是施工方说达不到,要追加防火涂料,增加150万的费用,说不刷消防验不过去回答好像,没有吧,我也不清楚,你可以拿一个样品做一下这个实验,事实更有说服力。毕竟消防安全很重要,但150万费用也不少了,不可以局部刷防火涂料吗,特别是一些存在安全隐患的地方。