求助:家庭电路空气开关的选择,帮忙看下哪里出问题了?



                    
                    
麻辣土豆56
48953 次浏览 2024-05-25 提问
105

最新回答 (3条回答)

2024-05-25 回答

100安的怎么会跳闸.7A,电暖气2500W.5,然后加大一级,更换总开关?所以这路空气开关应该选择25A的从你的情况看总开关可能有问题.5A的电流,10安的空气开关不跳闸正常吗,如果不跳闸,如果现在的10A开关跳闸。热水器2100W,根据电工常识1千瓦的负载约4,也就是说预留20%的余量,更换25A的,如果总开关还跳闸。比如计算得出总负载为35A,就选择40A的空气开关,那么卫生间的负载电流约21。另外建议卫生间回路先换一个其他支路的开关试一试。建议购买正规厂家生产的产品,试想10安的空气开关不跳闸。总开关选用可以把各支路的负载加起来等于多少千瓦再乘以4,原来10A开关损坏。当然在这里不排除控制卫生间的10A空气开关就没有问题

2024-05-25 回答

你卫生间那一路线是多少平方线的!。请人家装修的出布线图!1。不是个小问题!。2。。总之可大可小。.线路暗装有线头对地。,或有刮伤了。!属漏电跳闸!材料表这个问题不是支路的10A开关与总开关100A的问题!而是总开100总开是带漏电保护的?是不是被人家装修黑了!

2024-05-25 回答

楼主你没说明白啊,你空开用的什么型号?线用多大的?

扩展回答

求助:家庭电路空气开关的选择,帮忙看下哪里出问题了

劳烦大家看完我的问题。问过电工师傅,大的即总开 2p 100A ,空气开关六小一大,使用很正常,小的1p  10A,也就是100A的那个2P的空气开关?谢谢了家里装修。卫生间主要电器有热水器2100W,电路布线总共6路,推上去又只能坚持三五分钟。并不是卫生间线路上的那个10A  1P的空气开关跳闸。不过当热水器加热并且电暖气没有全负荷运转的时候。现在出现的问题是,他建议把卫生间线路上的空气开关换成63A的,单用卫生间那一路线(其他线路都还没启用)的时候。这里强调一点,但还没有尝试,电暖气全开时2500W,一般过上三五分钟总开关就会跳闸,跳闸的是总开关,总开关老跳,帮忙查看下问题出现在哪里,当热水器加热并且电暖气全开时,解决了绝对加分,总开关不会跳闸