外墙面砖拉拔试验?
最新回答 (1条回答)
在计算拉拨面积时,每组3个。外保温现场镶贴面砖工程,每三楼层取1组试样对饰面砖粘结强度的检测方法为拉拨试验,其检测手段以及试验方法是,应符合国家现行行业标准《粘结强度检测仪》的规定,即切割深度刚好达到面砖的厚度:根据JGJ110-2008的要求,且在同一平面上需拉拨的面砖与不拉拨的面砖不再有任何连接;不足1000平方米同类墙体,拉拨试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪,以切割的实际面积为准:每1000平方米同类墙体取1组试样,每组3个,但取样间距不得小于1000mm,以刚好将面砖四周切割开为宜;在切割拉拨面砖时;试样应由专业检验人员随机抽取,每三楼层不得少于1组,其取样数量应符合以下规定;试样规格应为95mm×45mm(适用于饰面砖试样)或40mm×40mm(适用于马赛克试样)
扩展回答
外墙面砖拉拔试验
多少平方抽取一个点
外墙面砖拉拔试验
是300㎡取一组 还是1000㎡取一组,力要达到多大?最好给出规范,谢谢
外墙面砖拉拔试验检测数量标准
台州地区外墙面砖拉拔试验多少平方抽取一个点?
外墙面砖如何排版
外墙面砖排版时要注意什么啊?破砖主要放哪里?
外墙面砖该怎么搭配
一楼的外墙瓷砖还没砌` 二楼和以上的外墙面砖是白色想把一楼的外墙瓷砖换种颜色该怎么搭配才能显的气派? 高分悬赏!!
外墙面砖黏贴技术交底
急需外墙面砖黏贴技术交底