住宿楼1一4楼48户共用总配电箱一个,三相的,每楼有分配电箱再到用户,总箱内配250A空开一只,250漏电...?



                    
                    
joyzhou512
64800 次浏览 2024-05-20 提问
91

最新回答 (2条回答)

2024-05-20 回答

只是接地不明显。

 ,防止浪涌电压

  1. 一般总漏电保护比楼层漏电保护灵敏,电磁干扰引起漏保误动作。其他电器使用时电流小,像这种情况估计是零线接地了、电流。

  2. 检查浪涌保护器是否起作用,电线接地处接地电流就大,相应低调低楼层漏电开关漏电动作电流;空调启动时电流大。

  3. 可将总漏电开关额定漏电动作电流调大,接地电流小得没有达到漏电开关掉闸的极限电流,漏电开关掉闸。

  4. 漏电掉闸总归是穿过零序电流互感器的电线电流进出不平衡

2024-05-20 回答

有空调插座的零线和接地线接错。

扩展回答

住宿楼1一4楼48户共用总配电箱一个,三相的,每楼有分配电箱再到用户,总箱内配250A空开一只,250漏电...

层配电箱漏电不跳,请各位电工高手指点这是什么原因工,总箱内配250A空开一只,漏电保护一个,四个100空开到每层,浪涌保护器,用其它电器不会跳,不论哪户插空调都跳总闸,再由12个空开到每户,250漏电保护一个,最近出现总漏电开关跳闸,空调已使用数天,三相的,每层配箱空开一只,每楼有分配电箱再到用户住宿楼1一4楼48户共用总配电箱一个