建造楼房地梁出现露出钢筋和蜂窝这样的地梁能用吗?
最新回答 (4条回答)
2,由监理,可以处理的,处理后重新验收,合格就能用。按照8.1外观质量缺陷表的内容,监理认可,由施工单位提出处理方案.1、甲方认定缺陷的严重程度.1及8.1条规定.2,是GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》8地梁出现露出钢筋和蜂窝
出现露筋有多种原因比如保护钢筋下料过长层厚度不足 混凝土振捣不到位 但根据你的问题还有蜂窝现象 应该属于后者 对于这种情况可按照规范 根据蜂窝面积大小 以及蜂窝空洞深度 和严重程度进行划分 如果面积较小空洞不深 可采取用同强度条件灌浆料等修补 不影响使用 如果情况严重 最好返工重新施作!
2,由监理,可以处理的,处理后重新验收,合格就能用。按照8.1外观质量缺陷表的内容,监理认可,由施工单位提出处理方案.1、甲方认定缺陷的严重程度.1及8.1条规定.2,是GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》8地梁出现露出钢筋和蜂窝
扩展回答
五层楼房地梁钢筋放多大的几根就行
五层楼房地梁钢筋放多大的几根就行
阳台梁的钢筋和承重梁的钢筋布置有什么不同
阳台梁的钢筋和承重梁的钢筋布置有什么不同
家里装修露出钢筋怎么办
要在立柱上放一个水泥平板,装修工人先在立柱上凿了一个10厘米高的洞家里装修,在立柱上凿这么高的洞,会不会把整根立柱敲坏了,这样就相当于在这根立柱上凿了20厘米高的洞?接下来该怎样补救,后来又发现凿得太矮,在凿洞的过程中,又在此洞上方凿了一个10厘米高的洞,露出了钢筋
天花板露出钢筋怎么处理
天花板露出钢筋怎么处理
两层楼房地梁配筋怎么配
谢谢了农村两层楼房地梁应该用多大的地梁?配筋怎么配?最好有祥图
楼房框架跨度12米中间有柱子钢筋怎么用柱子和梁用多大的
楼房框架跨度12米中间有柱子钢筋怎么用柱子和梁用多大的
楼房板梁交接处出现裂缝是什么原因!!
补充:楼房板梁交接处出现裂缝是什么原因!!
结构梁钢筋设计
谁可以告诉我该怎么计算呢,中层为2Φ12,不知道钢筋配置下层为2Φ25,上层为3Φ12小弟是家里在盖新房?,是否合适?因为本人是学习园林建筑的?,
砖混结构需要浇筑一个结构梁
跨度6M
问题补充:以预计梁的规格为300*500,准备盖3层.3层屋顶盖瓦面.3层为半层,2层楼面采用现浇混凝土楼面(露天部分).
预制板厚度为10-12CM厚度
构造柱规格250*250CM
墙面规格实心240墙.是首层楼面,故在大厅中间设置了一个横梁,首层层楼面采用预制水泥板块,但是预制板块预制长度为4M,在留出6M*6M的位置上浇注露天现浇板楼面,其余部分采用预制水泥板首先谢谢前辈们^
补充数据.因为想在首层留出一个6M*6M的大厅.
继续补充数据
层高3层