有谁知道280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机?



                    
                    
青藤6970
2880 次浏览 2024-05-30 提问
73

最新回答 (4条回答)

2024-05-30 回答

把控制柜厂家叫来问啊,要是漏做了接口就加。不是靠模块停止风机的,是防火阀熔断后直接给风机停止信号的,要是有做让他告诉你怎么接

2024-05-30 回答

通过中间继电器来关闭风机交流继电器。
风机控制柜加装中间继电器,防火阀放了1组线接到中间继电器,通过中间继电器断开风机的交流接触器来实现功能。

2024-05-30 回答

你可以打电话1330810394咨询

2024-05-30 回答

把控制柜厂家叫来问啊,要是漏做了接口就加。不是靠模块停止风机的,是防火阀熔断后直接给风机停止信号的,要是有做让他告诉你怎么接