2024-05-17 回答

建筑给排水规范GB50015-2003,4.6章节
还有给排水的技术措施上都有相关规定的

2024-05-17 回答

上人屋面2000,不上屋面600,不包含保温层厚度。

2024-05-17 回答

50204-2002上面没有吗?