厂房的柱间支撑为什么是按拉杆设计,计算模型是什么最好能画出个计算简图?



                    
                    
umaumauhauha
60343 次浏览 2024-06-03 提问
112

最新回答 (1条回答)

2024-06-03 回答

因为剪刀撑1是超静定结构
受到水平荷载作用时候一根受拉,一根受压
如果按照压杆设计,会造成断面过大也不满足长细比要求
所以通常让实际压杆屈服
只考虑拉杆受力

相关问题

页面运行时间: 0.11897110939026 秒