我厂准备建一个变压器室,变压器离墙及室内俩台变压器放置的安全距离是多少?



                    
                    
晶莹剔透0702
28313 次浏览 2024-06-06 提问
37

最新回答 (3条回答)

2024-06-06 回答

1楼说得对,同时要考虑放电安全距离

追问两台干式变压器!他俩中间还用作隔离墙吗?回答根据建设部发布的民用建筑电气设计规范,多台干变布置在同一房间时,变压器防护外壳间的净距见表及插图所示
2024-06-06 回答

压器离墙的距离并不重要,留有检修维护空间就可以了。处于防火安全考虑,至少要在中间砌一道防火隔离墙,两台油浸式变压器不能同居一室,只要四面都方便通行

2024-06-06 回答

容量为1000KVA及以下时,离墙为600MM 离门口为800MM
容量为1250KVA及以上时,离墙为800MM 离门口为1000MM
当油变油重量100KG以上时,应该设置单独的变压器室。
2台油变的安全距离一般为5M 当有防火墙和防火水幕时,可缩短