1楼说得对,同时要考虑放电安全距离 追问两台干式变压器!他俩中间还用作隔离墙吗?回答根据建设部发布的民用建筑电气设计规范,多台干变布置在同一房间时,变压器防护外壳间的净距见表及插图所示
1楼说得对,同时要考虑放电安全距离
压器离墙的距离并不重要,留有检修维护空间就可以了。处于防火安全考虑,至少要在中间砌一道防火隔离墙,两台油浸式变压器不能同居一室,只要四面都方便通行
容量为1000KVA及以下时,离墙为600MM 离门口为800MM容量为1250KVA及以上时,离墙为800MM 离门口为1000MM当油变油重量100KG以上时,应该设置单独的变压器室。2台油变的安全距离一般为5M 当有防火墙和防火水幕时,可缩短
扩展回答
家用的那种,买一个变压器多少钱啊,有谁买过的能告诉我型号和价格的吗