50公分的剪力墙, 我要切掉30公分, 只保留暗柱部分的20公分, 是否可以?
最新回答 (3条回答)
若是异形框架柱!
暂不说手续程序,上层柱与下层柱之间断了联系!
一根梁出了问题只影响局部范围的楼板、从下面这张放大图看、柱;
2,看到的像是异形框架柱结构?
4,是房屋建筑结构的最重要的构件,本层柱岂不是大偏心吗、梁的关系,而一根柱出了问题就影响一大遍,甚至连锁损坏到不可想象,就是不容许损坏的、还要抵抗房屋受到的水平荷载以及地震水平作用、朋友啊,看不出剪力墙,剪力墙或柱,不是结构图、若是你说的剪力墙的边缘构件(转角柱),它承受房屋的重力荷载;
3,仅从技术安全上就是不可行的,没法理清楚墙1。不可寄托侥幸而冒险、这是张建筑图、工程量
首先是工程浩大
很遗憾的告诉你。
其次就是你这个房子是砖混结构,这个墙不能拆,这个是绝对过不了关的,原因有三,因为是转角型的。
首先是在装修前你需要到物管处办理装修许可证,物业公司会根据你提供的拆墙砌墙图进行审核,主要的承重就是靠这个转角的钢筋混凝土墙,里面的钢筋刚好和旁边的砖墙有一个拉扯的力
具体还要看你是在几楼?
假如是在顶楼,那就没有关系,假如是在中间几楼,那就会有影响。
假如真的想要敲掉,那你就要承担风险。
除非你在门楣处架一支大梁,让这重力传出去。
扩展回答
50公分的剪力墙, 我要切掉30公分, 只保留暗柱部分的20公分, 是否可以
大的红色框框里面的一部分50公分的剪力墙你好!我要问一下剪力墙是否可以切掉一部分我是六连排的中间户, 只保留暗柱部分的20公分?具体有何影响.dwg 施工图已发群240950854共享文件夹, 我要切掉30公分, 是否可以,帮忙看下哦?
5C施工图2008-4-20
50公分的剪力墙, 我要切掉30公分, 只保留暗柱部分的20公分, 是否可以
具体有何影响, 是否可以, 大的红色框框里面的一部分50公分的剪力墙!我要问一下剪力墙是否可以切掉一部分我是六连排的中间户, 只保留暗柱部分的20公分?
另外图中的红色小框处是否为剪力墙你好, 我要切掉30公分
问题补充:谢谢有原始施工图, 求高手留下邮 箱地址, DWG格式, 发布上去
我家装修,靠门口有70公分剪力墙,我上边不动,切去50公分,这样影响大么
家装修,靠门口有70公分剪力墙,我上边不动,切去50公分,这样影响大么
可以打掉6公分剪力墙吗
此墙是客厅阳台打通后墙面留下的墙垛,尺寸是6*24公分,墙里面是横向和竖向的钢筋、鹅卵石浇注的
我家住28珐酣粹叫诔既达习惮卢楼,请问哪位建筑专业朋友给我点意见,这点墙可以打掉吗?
对房屋安全影响大吗?谢谢!
阁楼平顶层切掉了,平顶层的梁可以切掉吗
如果不切的话房子在顶楼,装修很麻烦,上面送了个阁楼,但发现平顶上面有横梁,是尖顶的。现在装修.1米高的地方又浇了一层平顶,平顶切掉了,为了减小面积,在离地2,不知道这个横梁能不能切。谢谢回复
能把承重墙的厚度切掉三分之一吗
想把承重墙的部分厚度切掉三分之一,目的是想放根直径12MM的PVC下水管横埋入内,不知能不能
问题补充:谢谢xuezi_007,楼共五层,此墙是顶楼的西边墙