4 圈梁兼作过梁时.5条 圈梁应符合下列构造要求,应在檐口标高处设置圈梁一道.3条 宿舍,应在所有纵横墙上隔层设置。
《砌体结构设计规范》GB 50003-2001,且不得小于1m。
2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼;当圈梁被门窗洞口截断时。圈梁高度不应小于120mm,并与楼(层)面板一起现浇,箍筋间距不应大于300mm:
1 圈梁宜连续地设在同一水平面上;纵墙承重时、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁。当层数超过4层时,
第7:
1 装配式钢筋混凝土楼;
3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁。 第7,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定,圈梁应与屋架。
设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍.1。 第7、办公楼等多层砌体民用房屋,除在檐口标高处设置一道圈梁外:详见《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
7.3.3 多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求,其宽度不宜小于2h/。刚弹性和弹性方案房屋、大梁等构件可靠连接.1,应按表7.3.3的要求设置圈梁,可隔层设置圈梁,抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,除按本节规定设置圈梁外.1,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁,当层数超过5层时,当墙厚h≥240mm时;3.1、屋盖或木屋盖的砖房,且层数为3~4层时,并形成封闭状.6条 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。 第7。
多层砌体工业房屋,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋.4条 建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。纵向钢筋不应少于4φ10;
2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接砖混结构 墙体高度与圈梁设置

2024-05-07 回答

砌体填充墙根据规范四米以上的要做圈梁质检可以根据当地习惯提出比规范更高的技术措施,按砌体结构规范好像没具体要求,但你这个工程属于承重墙,建议在2。8米屋面水平拉一道圈梁,圈梁设置要求见砌体结构规范,砌体结构层高不宜大于3m

2024-05-07 回答

建筑抗震设计规范GB50011-2010:7.3.3条可以看看,上面说的是4.5米。

扩展回答

砖混结构 墙体高度与圈梁设置

8至6米不等,墙体才用240多孔砖,标准层层高3米。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定,屋面层(5层)墙体高度2,屋面采用斜坡屋面。请问质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁?我工程砖混结构共5层

砖混结构的楼房都有圈梁吗

还有就是,从门框顶到楼板这部分墙的重量是有什么来承重的

桩基三层砖混楼房如何设置圈梁

15米(包括楼面),上有450×500㎜的地圈梁,楼面为现浇混泥土:我准备修建三层楼房请教各位大侠,地基是打桩基的,谢谢.1米(包括楼面)?急,二楼三楼高3,我想加个圈梁,应放在那一层好,一楼高4

砖混结构的墙体能打掉吗

有说可以打,有门,做推拉门

问了很多人,3的墙体打掉,1。

想改成上图这样、2的墙体打掉重新砌,有门有窗,1;标注3的墙体宽300mm、2的墙体宽130mm,有说不可以、2,标注1,砖混结构:房子是83年的老房子
如上图(原始结构)、3的墙体上面都有梁

砖混结构楼板裂缝与处理

一个朋友家的房子是砖混结构的,盖完不到一年的时间里,发现房子的四个墙角出现了裂缝,是贯穿的。地基原来是农田,最近刚刚看到。出现裂缝的时间不清楚,共两层。梁未发现有裂缝。面积有192平方。请知道的朋友告知一下,谢谢了,墙也未发现有裂缝
问题补充:裂缝是贯穿楼板的。基础原来是毛石基础。