水电安装中,强电跟弱电距离要保持多少为什么请专家解?



                    
                    
我是朱珠宝宝0
79666 次浏览 2024-05-21 提问
128

最新回答 (4条回答)

2024-05-21 回答

尤其是交流电,所以弱电管路与强电管线应保持一定距离。5。
GB/.5-5KVA 380V大于5KVA
对绞电缆与电力电缆平行政敷设 130 300 600
有一方在接地的金属槽道或钢管 70 150 300
双方在接地的金属槽道或钢管 10 (平行小于10m) 80 150
电.1规定:
380V小于2KVA 380V2因为强电管线周围会产生磁场,如音频会产生嗡嗡声;T50312,与弱电布线距离过近就会对弱电的信号产生干扰,视频会产生雪花等等.1、光缆暗管敷设与其它管线最小净距(mm):
对绞电缆与电力线最小净距(mm)

追问了解!谢了!回答别客气追问电力输送中高压只有三条相线,到民用380/220V后,中线从哪里来的?求解!回答在高压电源输出端,变压器内有三个绕组,将这三个绕组的相应的三个线头拼在一起(这个拼头点称为中性点),且将中性点与大地相连接。这样另三个线头向外输电,就成了三相三个线头。
当三相负载相等时,如ABC三根线接了一个三相电动机(星形连接),这电动机也有三个绕组一个中性点,画个简图就能看到它与电源发电机刚好对称,当发电机运行时,电动机也会转动。而它们之间仅有三根线(ABC)连接,而不需要第四根线中性线,这是因为电动机内中性点的作用,中性点把ABC三相电压合成了中性,称为三相归零。
因为用电是不可能达到理想的三相平衡的,肯定需要把不平衡的单相电流通过中性线回流到电源中性点,在高压输电时,再增一根中性线将会大大提高输电成本。但当三相不平衡时,肯定也存在着一定的三相平衡点,(如A相10A、B相13A、C相15A,这10A就成了三相平衡点,就能省掉30A电流的这根中性线了)。所以根据三相归零的原理,回流电流是大大小于输出电流。而且系统越大,三相平衡率越高,回流越小。
又大地是一个较佳的导电体。所以在输电端把中性点与大地相连接,如此在整个电网中,一级一级的都把所有输变电设备的中性点都与大地相连接,直至到低压输出端(我们常见的220/380市电)的中性点。这样三相不平衡的回流电,由各级中性点与大地相连接的接地点通过大地回流到上一级中性点,这样电力高压输电中就只需要三条相线了。
在我们见到的变配电室低压输出端(220/380V)的中性点也与大地连接了,从这个中性点上引出一根中性线,就是NPE线(工作零线与保护零线合一设置),这样就成了三相四线,向后面一级配电箱输出。
常见的TN-C-S接零保护系统(工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统)。
具体设置是:
一级配电箱的电源总线为三相四线,这时的工作零线与保护零线共用一根线,在一级配电箱的电源侧,将零线与一个接地装置的接地干线在汇零排上连接,(就是重复接地)。再从这个汇零排上分别引出保护零线和工作零线。
三根相线和一根工作零线通过漏电保护器及箱内各配置后输出,而保护零线直接向后级输出,这样三相四线就成了三相五线。从这里起工作零线与保护零线就不得再做电气连接,都是单独敷设。以后再做重复接地就必须与保护零线相连接,严禁与工作零线相连接。追问在三相五线制中,工作零线与保护零线都是从一级箱零排引出,为什么经过用电器以后,零线不能再与保护零线相连?是由于一级配电箱开关原因么?回答工作零线与保护零线从一级箱零排引出,就严格分开设置,因为工作零线本身就是电源线,它与相线一样要经过配电箱内各种设置,尤其是漏电保护器。所以不能再与保护零线相连。
我39度高热不退,坐都坐不住,对不起了。追问保重身体,谢了,我是土建/装修电工,这方面有一定的了解!把实际与理论多加印证,所以请教专家,谢过!后续还请指导!保重身体,谢了,我是土建/装修电工,这方面有一定的了解!把实际与理论多加印证,所以请教专家,谢过!后续还请指导!回答多谢,没关系追问一般的视频监控,我接了12V电源,接好视频线,电脑端视频线端口是否接数据采集卡端,按上后,电脑上自动显示还是要安装软件?又或者有自动提示安装驱动?回答不太清楚追问专家你好!三相动力电怎样测它的功率?我用的是钳形表。若普通万能表怎样测?麻烦请教?回答三相动力电可以测它的电流,在水电风安装资料中就有照明全负荷通电试运行记录、水泵试运转记录,这都是测电流的。用的是钳形表,不能用普通万能表,因为普通万能表测电流是串在电路中测的,你看万能表的测试线比笔芯还细,动力电的线象手指般粗,一串进还不把它烧了。你如一定要用普通万能表测,则必须经过互感器,太复杂了。
而风机试运转记录的要求是测功率,说实话,只能测个大概,就是P=IxU,测单相就是功率=220x电流(A),如10A电流就是220x10=2.2KW。因电机多是三相平衡的,你把它看成是三个单相负荷,功率=3x220x电流(A),如各相都是10A电流,就是3x220x10=6.6KW。
因为电动机及三相动力电多为电感电路,如不同的电动机就有不同的功率因素,且还有效率等原因,这都是你无法测的东西,所以上面的公式只能求个大概。填表时,只能填比铭牌上的额定功率略小一点。追问谢谢专家!请教专家:无功补偿是什么意思?回答功率有:视在功率=无功功率+有功功率
电流通过电感性负载的时候,虽然消耗了电能,却不作功,称为无功功率。用电容作为补偿,提高有功功率,就是提高功率因素。
这些普通的问题,已经有了较完全的回答,你可直接在百度问答中,打入问题,就可见到满意的回答。
很对不起,我厌倦持久战追问不好意思,谢了!回答别不好意思了,的确,有的问题不需在“知道”问,可直接在(问答)中看现成的答案。
至于采纳不采纳,我也不在乎,我作为六十多岁的工程师、建造师,要这么多的分有什么用呀。无非是想将自己干了三十多年安装活结累的知识,帮帮年青人罢了。别不好意思了,的确,有的问题不需在“知道”问,可直接在(问答)中看现成的答案。
至于采纳不采纳,我也不在乎,我作为六十多岁的工程师、建造师,要这么多的分有什么用呀。无非是想将自己干了三十多年安装活结累的知识,帮帮年青人罢了。追问感谢您前面对我的解答,作为高技术的工程师,你耐心详细的回答一个陌生人的问题,这种精神令人敬佩!值得所有技术人员学习!再次感谢!回答别客气,其实,我不论在公司或在社会上对那些肯钻研业务的年青人,总会尽力去教他们。老的总归要过,未来总归属于年青人。再见!
2024-05-21 回答

因为强电周围有磁场,如果强电弱电布线距离过近就会对弱电的信号产生影响,
具体表现为:如果是有线电视线,信号就不会很清楚;如果是电话线,电话就有可能会出现杂音;
如果是网线,网络传输速度就可能会受到影响等等。
一般间距保持四十厘米以上就可以了

追问了解
2024-05-21 回答

面板、穿线管之间是20cm,桥架我记得是30cm,因为强电线周围会有电磁,这个适用右手定则,电磁会对弱电中的同轴电缆、双绞电缆有很大的干扰。国家标准有规定要求的。

追问线管是指的PVC管么?回答不一定,看设计用的什么管,JDG,SC,PVC都可能
2024-05-21 回答

要保存2公分的

相关问题