阳台挑板钢筋选用?



                    
                    
小虫超人HC
8398 次浏览 2024-05-18 提问
131

最新回答 (1条回答)

2024-05-18 回答

般对于阳台这些悬挑部位, 你的板稍微有点厚,只是最好用三级钢, 你用12的120是可以的.2至1。通常在计算悬挑部位的钢筋时, 一都是要放大的,最好用计算软件算下.5倍, 放大1,悬挑部位一般在工地上出事的几率相对都要高一些, 特别要注意负筋,跨度也不小,需要满足锚固长度

追问用的是单项十二钢筋间距十二厘米,封铝合金窗,高3米2,跨度6米,厚十三公分,行吗我总有点担心,回答你别担心,是在做结构吧?其实我也是刚实习的, 如果你是做毕业设计的话,那你先手算一样 不难的, 如果是已经在设计院的话。用下PKPM计算软件,算下量,其实钢筋少一点没事的。主要是要控制宏观,假如你结构选型没选好,结构布置不合理, 你就算配在多的钢筋也是会跨, 阳台你别担心钢筋够不够,而且你这也是板配筋啊,板是结构中安全储备最大的。你最多要注意的事挠度与裂缝宽度的演算, 配筋是够的,相反我都觉得有点大了,记得你分布筋按构造 直径为8间距200就行。追问是板配筋,我是盖了两层小楼。也不懂所以请教您,我打听别人家都是双层双项的,所以就更担心,您这一解释我心里踏实点,一楼阳台挑出八十,二楼是挑一米二用的是双项三面纯挑,后边是连续梁因为钢筋工是花钱顾,回答一般在屋面都是双层双向。 因为里面考虑到一个温度应力,所以配筋必须大点,

扩展回答

阳台挑板钢筋选用

阳台挑板长80公分 厚13公分 跨度六米 单向十二号钢筋间距十二cm
承重 3m2铝合金门窗可以么

阳台悬挑板配筋问题

纯悬挑板
悬挑板挑出1.5m
悬挑板长5.5m
板厚120
悬挑板上砌120砖墙1米高或花岗石栏杆
悬挑板地面装修普通地砖
悬挑板配筋10螺纹钢
问题:
1是否要双向双排放?
2间距或每平米钢筋面积?
3纯悬挑板下排筋和上排筋分别作用?
4如果单向单旦厂测断爻登诧券超猾排钢筋如何放置,如果放在低排是否没有悬挑作用
5如果双向双排计算钢筋面积是二排都算还是只算上排

外阳台挑1米8行吗,有挑梁行吗挑梁用多大的钢筋

外阳台挑1米8行吗,有挑梁行吗?挑梁用多大的钢筋

悬挑板钢筋锚固长度怎么计算知道吗

买的毛坯房,现在想装修,在考虑是普通装修还是高级装修,不知道两者是如何划分的,两者大概各要花多少钱?

预制板悬挑的阳台承重

以前阳台是水磨石地面,阳台墙面也铲除了一些,应该是悬挑的94年的单位房改房,总重量大概285公斤,高度是75的铝合金底柜用来加鱼缸。
问题1,框架结构,贴了瓷砖,下面还有一个相同面积:现在我还想在阳台内侧靠墙的位置放一个底面积80cm*50cm的双层鱼缸(两鱼缸之间用铁架放置),又做了一个水台和滚动洗衣机位。
目前阳台有的东西,问了物业承重房子的室内及阳台承重都是150公斤每平米,底柜下面是四个小垫脚:另外我书房(按物业说法承重也是150公斤每平米)里也要放置一个鱼缸:装修时把阳台地面和墙面都贴了瓷砖?
下图是目前阳台状况

问题2,100*50*40的,我打掉了之后填了水泥沙然后铺的瓷砖,水加鱼缸的重量我预计是170公斤;放了一台重量77公斤的洗衣机,会不会又风险呢,这样会不会有风险,预制板
问题补充:下图是书房的

书房上的梁应该是

鱼缸改成了1米长的,还是很重,285公斤

有挑梁的阳台板配筋

阳台板搁在挑梁上面!阳台板算悬挑板还是一般的下部受弯构件?阳台板的受力筋应该放在上不还是下部

3米悬挑阳台板如何设计

计算出的配筋为二级16@150;m2.2米.5,花池取局部均布荷载为3,SPA池荷载取集中力6kN/,挠度和裂缝都可以算过,他说不用看都知道我算错了,我自己再校核下,⊙﹏⊙b汗。同事说我最好手算下,也请高人不吝指点,阳台均布活荷取3

悬挑长度为3米(如图),多谢。我用理正算了下,板厚取220mm,但是今早领导过来问,宽7