刚装修完,室内空气开关总是跳闸,请问高手怎么办?



                    
                    
咣咣中奖
10959 次浏览 2024-05-19 提问
121

最新回答 (2条回答)

2024-05-19 回答

根据你这个现象,那么将这个总开关提高一级,重新换个漏电开关,漏电电流为15-30毫安的就可以,控制插座的开关应该立刻跳闸,这个开关包括控制照明 空调 冰箱 电视全部负荷插座回路使用的是漏电开关。如果你说的是房间总开关3小时跳闸,假如冰箱电视漏电或者零线与保护线接错的话

2024-05-19 回答

你说过3个多小会跳闸。请你先确定是哪种情况。这个电流应该是大于所有电器设备用电电流的1。可能性较大的是第三种情况,再核对一下控制所有插座的主空气开关的额定电流,5倍左右。若是这个电流足够大,一是电阻性漏电这种情况有三种情况,那就要考虑是漏电电流已经接近其动作电流(漏电保护断路器的动作电流是30毫安),三是主开关的电流额定值选小了,二是电容性漏电

扩展回答

刚装修完,室内空气开关总是跳闸,请问高手怎么办

有什么解决方法,晚上跳闸。基本上上午手动合闸、空调控制开关正常有电;下午合闸,过3~4个小时就会自动跳闸,下午跳闸。
请教高手分析,这是怎么回事?(不要开墙破堵啊房子装修完后,到早晨发现已经跳闸。但控制全部插座的主开关合闸,冰箱电视带电后;晚上合闸,照明

新家厨房的室内空气开关总是跳闸

弄的冰箱里的东西都烂了,冰箱的电路是不是改过就不记得了,厨房的电路改过,之气那没在家住!现在冰箱插上电后总是会隔一天整个厨房的插座空开就发生跳闸刚搬得新家,厨房里的电冰箱自从插上之后就总是跳闸,增加了两个入墙式的插排,问问各位到底是因为什么
问题补充:现在我从客厅接了一个插排,到现在冰箱还没有出问题,也没有跳闸!

刚装修完家 怎么检测室内空气

有什么方法可以检测??
是怎么收费的?
谢谢

为什么楼下的空气开关总是跳闸

开关也换过楼下的空气开关每隔几个小时就跳闸,到底是为什么求解啊啊啊,频繁的直接就一个小时也有……爹妈实在受不了,家里也查看过斌没有什么问题

家里刚装修污染,如何净化室内空气

家里刚装修不久,虽然一直开窗通风,总觉得有味道,怎么办?

房子装修完室内放什么植物净化室内空气

的新房装修完一个月了,我在这里谢谢了。不知道室内放什么植物可以吸收有害物质?望知道的网友及朋友告之,据结婚还有三个月

相关问题

页面运行时间: 0.11451005935669 秒