新装修的房子电灯一直跳闸,插座有电是好的,一接上家里面灯的线就跳闸,这到底是怎么回事求高手解答...?
最新回答 (10条回答)
一开,灯亮一下,说明灯具本身是好的,线路上存在短路或者漏电(一般照明回路不接在漏电保护器上,如果没有接在漏电保护器下,则排除漏电情况)。
如果没有漏电保护器,一合跳总闸,说明短路电流较大,发生越级跳开关现象。
一般可能的原因有以下几种:
1、灯头短路:
2、线路接错,直接短路,比如双联开关接线错误造成短路。
3、某一灯具内部发生短路,比如整流器损坏,造成短路。
4、线路中间短路,比如穿线管内有对接头,绝缘破损,发生短路。
线路短路检查方法:
1、分析你合照明开关时发生的现象,有没有异响或者其它异常现象,如果有,重要查此处。
2、将短路的照明开关下端头线拆除,送电,判断照明开关是否有短路现象,如果能送上,说明开关是好的。
3、将所有负载灯具切至关的状态,送电测试,看有无跳闸现象。如果无,说明线路总线没有故障,某一灯具的故障可能性大,再逐一开灯,开到跳闸的,说明此路有故障。
4、逐步缩小故障范围,找到故障点,消除。(也可以用分断法,缩小故障范围)。
估计是线路短路了吧!你把等一盏一盏地开起来,如果有发现跳闸的话,就是那一盏灯短接了,你检查一下线路的连接情况换个灯泡试试。如果还是会的话,那就是灯座的线路短接了,拉下电闸,拆出来看看。如果还是会的话那就是电闸的问题咯!你再仔细的检查一下嘛!不过如果不懂得电的话最好请个电工去家里检修一下比较妥善。希望可以帮到你!
看你的灯有没有坏的,换个好的灯试试。空开如果没问题就是线路短路了,找个电工师傅吧,你一个人搞不定,全是暗线,还有各个灯的接头和开关,还有灯具,要逐一排查。
我是一位专业电工人员,这问题就简单了,一接上家里面的线就马上跳闸了,这你就从灯线开始检修,一盏灯一盏灯的线路检修,如果是装暗线的话你就从总开关拉电源过去试一下是那一盏灯出问题。这样就会查出来了。
扩展回答
新装修的房子总是跳闸
有的时候一个小时能跳2次,分闸不跳,过一会才跳,总闸老是跳我家刚刚装好的房子。不是推上开关马上就跳的那种,家里还没上电器。这是为什么呢
家里新装修要是跳闸
老房子 新装修 线路都是重新排的 空气开关老是跳闸
但是重新推一下就可以有电了(咨询过其他电工称不是漏电,如果漏电空气开关一下子推不上去)
每天要跳一次闸 好烦恼!~~~~大家有没有类似的问题 或者有什么解决的方法
新装修的房子甲醛会一直释放吗
新装修的房子甲醛会一直释放吗
新装修的房子电表跳闸怎么回事啊
家装修5个月了,请懂电的帮俺分析分析,推上去了就继续用,大概每20天左右电表处的闸就跳了
新装修的房子、前段时间都蛮好、可是今天家里一直跳闸、不知道是电路哪里出了问题、断了所有的电源还是跳
装修的房子、是怎么回事、前段时间都蛮好、可是今天家里一直跳闸、不知道是电路哪里出了问题、断了所有的电源还是跳、现在把灯都关了、就开个小台灯又没有跳了
触电保护器一直跳闸新装修后,电都能够正常使用,但回家发现空气开关跳闸了,推上去又可以使用。有时半个
大多是人不在家的时候跳的。有时半个月不跳触电保护器一直跳闸新装修后,电都能够正常使用,推上去又可以使用,但回家发现空气开关跳闸了,有时一天跳2次
问题补充:空气开关换了,分路也检查过,好了一段时间又跳闸