问一下玻璃栏杆设计规范有哪些哪位能够说说看?



				
				
有多久没见你
12445 次浏览 2024-05-07 提问
110

最新回答 (6条回答)

2024-05-07 回答

玻璃栏干规范要求: ?? ??
低栏0.2~0.3米,中栏0.8~0.9米,高栏1.1~1.3米,要因地按需而择。随着社会的进步,人民的精神、物质水平提高,更需要的是造型优美,"防君子不防小人"的导向性栏干、生态型间隔。切不要以栏干的高度来代替管理,使绿地空间截然被分开来。相反,在能用自然的、空间的办法,达到分隔的目的时,少用栏干。如用绿篱、水面、山石、自然地形变化等。
希望我的回答能帮助到你

2024-05-07 回答

一、栏杆栏杆主要包括阳台、外廊、楼梯、内天井、上人屋面等临空处设置的防护栏杆,在实际工程建设过程中存在的主要问题:
1、栏杆的高度不够。
2、阳台栏杆设计未采取防止儿童攀登的措施。
3、垂直杆件间距偏大不符合要求。
4、安装预埋件的数量、规格、位置及护栏与预埋件的连接节点不符合要求,安装不牢固。
5、护栏玻璃未使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
6、护栏一侧距楼地面高度≥5m时,未使用钢化夹层玻璃,针对上述问题应采取的预防措施:
1、栏杆的高度。根据住宅设计规范规定。1)低层、多层住宅的阳台栏杆实际不低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m.[《住宅设计规范》(GB50096-1999)第3.7.3条规定].2)楼梯扶手高度不应小于0.90m,楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时,其扶手高度不应小于1.05m,楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。[《住宅设计规范》(GB50096-1999)第3.7.3条规定].3)外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,低层、多层住宅不应低于1.05m,中高层、高层住宅不应低于1.1m,栏杆设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m。[《住宅设计规范》(GB50096-1999)第4.2.1条规定]。4)防护栏杆高度需从可踏部位表面算起。工程质检管理部位对“可踏面”的审查力度加强,一旦发现隐患,坚决杜绝。司法机关断案时根据对“可踏面”的理解,一般认定的事故原因正好说明栏杆高度不够,因此对“可踏面”认定比较严格,栏杆高度应从楼面或屋面至栏杆顶面垂直高度计算。如果底部有高度45cm(含45cm)以下的可踏面,应从可踏面算起。
2、阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净空不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。楼梯井净宽大于0.11m,必须采取防止儿童攀滑的措施。[《住宅设计规范》(GB50096-1999)第3.7.2,4.1.5条规定]
3、栏杆、扶手的垂直杆件间净距不应大于0.11m,防止儿童钻出。
4、安装预埋件的数量、规格、位置及护栏与预埋件的连接节点应符合设计及规范要求,安装结实、牢固。
5、承受水平荷载的栏杆玻璃使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
6、护栏一侧距楼、地面高度大于5m时,应采用钢化夹层玻璃。
二、低窗台防护低窗台在工程施工存在的主要问题有:
1、外窗台距离楼地面的净高低于0.90m,无防护措施。
2、开启扇不防护
3、固定窗不防护
4、低窗台附加栏杆高度不够
5、以固定扇作为低窗台的防护措施无限制条件等。根据上述问题,低窗台安全防护措施分析如下:
1、外窗台距楼面、地面的净高低于0.9m,应有防护措施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高或防护栏杆的高度均从可踏面起算,保证净高0.9m。[《住宅设计规范》(GB50096-1999)第3.9.1条规定]
2、开启扇洞口下沿的有効防护高度低于0.9m时,开启扇必须防护。
3、固定扇设护栏防护,目的是为了防止发生碰撞,或碰撞后防止发生高处人体或玻璃坠落。
4、低窗台附加栏杆应慎重处理。常见的低窗台距地0.5m左右,如果紧贴内墙增加0.40m栏杆或栅栏肯定能达到规定的防护高度,有两种情况被认为不符合规范要求;一是窗台台面太大,如凸窗等,小孩能站在窗台上眺望,这种情况,附加在窗台上的栏杆本身高度应达到0.9m。第二种情况是窗台太低,成为可踏面。距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。
5、以固定扇作为低窗台的防护措施有限制条件。现在采用低窗台和固定窗的住宅越来越多,但实践证明有若干情况存在安全问题,如固定窗框强度不够,使用者爬在窗框上导致玻璃破裂;落地窗仅用固定玻璃,没有防护,儿童玩耍、椅子翻倒等会碰破玻璃,造成险情,因此设计固定扇落地玻璃窗、隔断、门时,应采取安全防护措施,如警示、防碰撞设施、玻璃使用安全玻璃等。总之,在建筑工程施工过程中应严格控制栏杆和窗台的高度,做好安全防护措施,严格按《强制性条文》和设计规范要求、设计及施工,做好预防措施,在施工前做好技术高底,过程中把好质量关、验收关,防止在初验时发现违反强制性条文的问题,为业主提供一个满意的工程。-----------------------------------------------栏杆主龙骨,固定点采用铁膨胀(采用此方案的相对比较多)具体造型根据甲方要求制作安装。如果是自己家,阳台施工的画,可以联系我,给你个施工图纸,但是工程施工就算了

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-200112.5.7护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃,当玻璃位于建筑高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-20097.2.5室内栏杆用玻璃应符合下列规定:
1、不承受水平荷载的栏杆玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定,且公称厚度不小于5mm的钢化玻璃,或公称厚度不小6.38的夹层玻璃。
2、承受水平荷载的栏杆玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃,当栏杆玻璃最低点离一侧楼地面高度在3m及或3m以上时,5m及或5m以上时,应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。当栏杆玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m以上时,不得使用承受水平荷载的栏杆玻璃。于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。3.7.3低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。希望对你有帮助

2024-05-07 回答

建筑阳台玻璃栏杆规范有以下几点
首先
1、阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。 
然后
2、低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。中高层、高层及寒冷地区住宅的阳台宜采用实体栏板。 
最后
3、楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板必须使用安全玻璃。

2024-05-07 回答

在《住宅设计规范》(GB50096-2011)中阳台的规定:  5.6.2 阳台栏杆设计应采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放花盆处必须采取防坠落措施。  5.6.3 住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层以上的不低于1.10m。  节能玻璃的选用,一般选择(6+12+5)单框中空玻璃窗,传热系数不超过2.7。不过各个地的经纬度不同,这个限值也不相同,依照当地下发的文件为准。

扩展回答

问一下管道设计规范有哪些

看好了一款卧室圆形顶,请教一下各位大神怎么装!谢谢!

问一下多层仓库设计规范谁了解来说说

打算做个推拉门,角铁是40X40X3的,可以看到门梁中间略微有下坠,请问是否需要换成槽钢?在线等,明天就要抹灰了。

问一下建筑物照明设计规范有什么标准

我写错了,我要打的是8C的孔。我家这面墙高2.8米,2.4米以上为承重梁,2.4米以下为青砖墙,梁的下方有个1米高0.4米宽的窗。墙的后面是卫生间,卫生间高2.5米,我想在窗的上面打个8CM的孔,此孔做为排风口,天花吊顶排气扇将卫生间气体从此孔排出。

地板采暖设计规范有哪些谁能够指点一下

我写错了,我要打的是8C的孔。我家这面墙高2.8米,2.4米以上为承重梁,2.4米以下为青砖墙,梁的下方有个1米高0.4米宽的窗。墙的后面是卫生间,卫生间高2.5米,我想在窗的上面打个8CM的孔,此孔做为排风口,天花吊顶排气扇将卫生间气体从此孔排出。

问一下室外楼梯的设计规范有哪些有人晓得吗

求一份水工混凝土施工规范?要最新2021版的

暖通设计规范有哪些

暖通空调设计规范有哪些?哪位高手能帮忙解答下的

相关问题