地暖管设计要求:
  
(1)地暖供水温度不宜超过60℃;
  
(2)热水流速不应小于0.25m/s;
  
(3)一个分配器装置的回路不宜多于8个;
  
(4)总供回水管路上应配置截止阀或球阀。阀的内侧应设置过滤器;
  
(5)各回路管长度尽量接近,不宜超过90m,管间距不宜大于300mm;
  
(6)地暖管上水泥砂浆保护层厚度不应小于20mm,地面荷载大于20KN/㎡时,保护层应作加固构造措施,一般用φ6@300钢筋网;
  
(7)组合式配接管件接口采用交错式设计,便于安装及管材布置;
  
(8)配接阀门与主体管之间增设锁紧螺母。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

2024-05-18 回答

地板采暖设计施工流程:
1.地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。
2.有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;

