空气开关怎么配有哪位了解?



				
				
大桥鸭子
84543 次浏览 2024-05-16 提问
126

最新回答 (4条回答)

2024-05-16 回答

建议:
1、查两只开关的整定值,配电房里是400A的空气开关是否小了;
2、查配电房里是400A的空气开关,接线端子是否发热;
3、查,配电房里是400A的空气开关,环境温度是否比分支箱高。
4、如果两只空气开关型号相同,可以调换一下试试。

2024-05-16 回答

用电规范是一般1.5的线配10A的,2.5的线配16A的,4个平方的线配20A的 考虑到电压不稳或频繁跳闸的话,1.5的配16A 2.5的配20A 4个平方的配25A。另外,可以考虑冰箱单独一条线路,以后外出可以关闭所有供电,只留下冰箱。漏电保护的问题,是建议卫生间和厨房配上,所有插座配上。

2024-05-16 回答

建议:
1、查两只开关的整定值,配电房里是400A的空气开关是否小了;
2、查配电房里是400A的空气开关,接线端子是否发热;
3、查,配电房里是400A的空气开关,环境温度是否比分支箱高。
4、如果两只空气开关型号相同,可以调换一下试试。

2024-05-16 回答

你好:——★
1、“DZ47-63C32”空气自动开关的额定电流是32A,当电流超过32安培时,就会跳闸、切断电源的。——★
2、你处的情况有三个原因:①、电线接头处接触不良、大电流通过时产生过热而着火。例如接头处的电阻为5Ω,通过的电流为20A,那么接头处的消耗功率就会达到2000W!此时电流小于空气开关的32安培,自然就不会跳闸了;②、当室内配线较细,也会出现电流虽然不太大,而电线过热、着火的现象;③、还有一个问题,就是空气自动开关失灵、损坏,不起保护作用了。希望我的回答能够帮到你