水泥进场应提供水泥3天及28天强度检测报告、合格证等质量证明文件,进场后应由建设单位、监理单位、施工单位共同见证取样复试,如复试合格则允许用于该工程,不合格应予以退场。在目前实际情况很多却是见证取样送检同时用于工程实体,且很多材料进场时未提供水泥28天强度检测报告,必须让供货商提供28天强度补报单。如28天水泥强度复测报告不合格,必须对水泥所使用的部位进行实体检验。

标养试块的试压结果不能代表构件实体强度,只能作为参考数值。水泥28天强度不合格,同条件试块的600天度试压结果可作为构件实体强度的标准值,如果偏低,可采用结构实体回弹、钻芯取样来进行确认。
不合格的水泥可以降低标号使用。如果是425水泥,物理性能满足325水泥的话可以当325水泥使用。同时配合比应重新试配。
水泥应尽量选择大厂家的,大厂的工艺比较先进,不同时间生产出来的水泥差别不会很大。进场后的堆放与管理都直接影响着水泥的质量。
监理公司可以向建设单位提出要求指定信誉较好的水泥厂。这样从相当的程度上会减少此类情况。

2024-05-09 回答

送点红包让出个合格的报告就完事了。。

2024-05-09 回答

可以用一份留样再检一下啊 你28天不合格就不合格了 也没办法