讨教下镇燃气设计规范有哪些?



				
				
lilyran0910
9530 次浏览 2024-05-10 提问
39

最新回答 (6条回答)

2024-05-10 回答

一、过去设计的住宅户门,均是向内开启的,其目的是为了避免阻碍楼梯间的交通,但因没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成外开的安全门。针对这一情况,1999年在对《住宅设计规范》进行修订时,增加了要求对房门按安全防卫门考虑的条文,同时增加了外开时不应妨碍交通,以保证安全疏散的要求。二、详细见《住宅设计规范》(GB50096-1999)“第3.9.4条:住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通”。可见,从建筑整体利益考虑,外开门是不利的,因为外开门占用了公共走道部分面积,不利火灾时进行疏散。但对于住户而言,因为此举增加了户内有效使用面积,所以较为认可。三、针对你所反映的情况,没有违反规范要求的现象,安全防卫门也可以内开,但如果该门不是安全防卫门,则不妥。《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ137《城市道路交通规划设计规范》GB50220《村镇规划标准》GB50188《城市居住区规划设计规范》GB50180《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75《城市给水工程规划规范》GB50282《城市电力规划规范》GB50293《城市工程管线综合规划规范》GB50289《城市用地竖向规划规范》CJJ83《城市规划工程地质勘察规范》CJJ57《市政工程勘察规范》CJJ56《城市供水水文地质勘察规范》CJJ16《室外给水设计规范》GBJ13《室外排水设计规范》GBJ14《给水排水工程结构设计规范》GBJ69《城市热力网设计规范》CJJ34《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81《城镇燃气设计规范》GB50028《城市公共交通站、场、厂设计规范》CJJ15《地下铁道设计规范》GB50157《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77《城市桥梁设计准则》CJJ11《城市公共厕所规划和设计标准》CJJ14《城市环境卫生设施设置标准》CJJ27《城市生活**卫生填埋技术标准》CJJ17《城市粪便处理厂(场)设计规范》CJJ64《公园设计规范》CJJ48《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75《民用建筑设计通则》JGJ37《民用建筑热工设计规范》GB50176《民用建筑节能设计标准》JGJ26《城市道路和建筑物无障碍设计规程》JGJ50《建筑设计防火规范》GBJ16《高层民用建筑设计防火规范》GB50045《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067《人民防空地下室设计规范》GB50038《住宅设计规范》GB50096《供配电系统设计规范》GB50052《10kV及以下变电所设计规范》GB50053等其他专业设计规范。

根据GB50028-2006《城镇燃气设计规范》说得很清楚的:第一:10.2.30燃气支管宜明设。燃气支管不宜穿过起居室(厅)。敷设在起居室(厅)、走道内的燃气管道不宜有接头。第二:当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用焊接连接(金属软不得有接头),并应设在钢套管内

2024-05-10 回答

《10KV及以下变电所设计规范》、《35KV~110KV变电所设计规范》、《低压配电设计规范》、《民用建筑设计规范》(电气部分)、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《3~110KV高压配电装置设计规范》、《通用用电设备配电设计规范》、《电力工程电缆设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《建筑照明设计规范》、《民用建筑照明设计规范》、《住宅设计规范》《石油化工企业设计防火规范》等等,总的来说,常用的有60多种以上,所列举的只是最常用规范

2024-05-10 回答

主要的几本是:民用建筑电气设计规范智能建筑设计规范建筑设计防火规范防雷设计规范照明设计规范火灾报警设计规范其他还有什么电视类、安防类的专业性规范。

2024-05-10 回答

有很多规范的,主要看下前2个,其他了解下《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002《防止静电事故通用导则》GB12158-2006《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

相关问题

页面运行时间: 0.1038830280304 秒