你好很高兴为你解答据我所知,方法如下:
1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
2、垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 ??倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
3、除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m ??以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m ??时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm ??厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
4、 ??接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。
5、 ??外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。
6、接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。望采纳。

2024-05-02 回答

一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。

