客厅暖气打压持续掉压,是否正常呢?



				
				
小傻求好运
38380 次浏览 2024-05-02 提问
147

最新回答 (4条回答)

2024-05-02 回答

地暖是现代家庭最常见的取暖方式,如果出现故障就会影响正常的家居生活。漏水就是最常见的故障之一,一般出现这种情况不仅影响自己的家居生活,还有可能影响楼下居民的生活哦。步骤一:打压测试,检测是否漏水;判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。步骤二:观察压力表变化;在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。步骤三:确定漏水回路;分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。步骤四:确定漏水点;随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。

2024-05-02 回答

一般的地暖管道打压步骤如下:1、通过分集水箱的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气2、待系统充满水后,进行水密性检查。3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力4、待系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表看是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象。5、稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内的压力表压力降不超过0.05Mpa则表明系统无渗漏合格地暖打压过程中相关注意事项6、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;7、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。未经地暖打压的地面采暖系统,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。

1)试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。4)升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。打压时要注意的几点注意1、试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表2、打压时主要堵头处和各接头处有无渗水现象3、打压时由于水表阀或者分户总阀泄漏,可能出现掉压现象4、水路一般打到8个压1)试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。

扩展回答

客厅暖气打压持续掉压,是否正常

客厅暖气地下接头漏水了。把地砖砸开了。已经第二次同一地点漏水了。 去年就砸了一次。


到底如何判断是否接好了!!!?

进行了24小时打压测试。最开始打了0.73个压。


时间(时:分)        压力表显示

12:50 -> 0.73个压力
13:53-> 0.72个压力
‏‎16:06->0.70个压力
‏‎16:41->0.69个压力
‏‎18:49->0.66个压力
‏‎23:54->0.595个压力

第二天结果      压力表显示
‏‎07:44->0.52个压力
‏‎12:57->0.51个压力

基本上每小时掉0.01个压力,不清楚这是不是正常?

到底是不是有问题?

有人吗?

客厅暖气打压持续掉压,是否正常呢

客厅暖气地下接头漏水了。把地砖砸开了。已经第二次同一地点漏水了。去年就砸了一次。到底如何判断是否接好了!!!?进行了24小时打压测试。最开始打了0.73个压。时间(时:分)压力表显示12:50->0.73个压力13:53->0.72个压力??16:06->0.70个压力??16:41->0.69个压力??18:49->0.66个压力??23:54->0.595个压力第二天结果压力表显示??07:44->0.52个压力??12:57->0.51个压力基本上每小时掉0.01个压力,不清楚这是不是正常?到底是不是有问题?有人吗?

暖气片装完后要打压试压吗

暖气片后期安装到位后要进行打压试压吗,合适吗?现在暖气片装完也没测试就要收全款了请问大家

地暖打压3天从10个压掉到5.8个压正常吗

但是地暖公司的人说只要在4个压以上都是正常的,但是我们客厅离两个卧室还有一段距离。地暖公司的人说是水从客厅流到两个卧室的我家瓷片都贴好之后发现地暖有问题,但是不像客厅的漏点是直接有水从瓷砖缝冒出来。我们找见漏水的地方是在客厅,我自己家的两个卧室地下两个墙角也有一点点泛黄,找见地暖管子漏水之后热熔修好了,三天以后去看发现掉到了5。,我觉得不正常。。麻烦懂地暖的人帮帮我,但是我们楼下的客厅和两个卧室都漏水了,谢谢大家了,不要再让我上当受骗了,然后打压试验.8个压,打了10个压
问题补充:怎么会一天之内就掉2个压,昨天去看就掉到4个压了,到底会不会还有问题啊,我还想问一下谢谢,我前天去看还是6个压,而且6个压已经保持了5天左右了?

水管打压是否合格

换算成Mpa是多少装修水路打压用空气压缩机打到6公斤/?是否合格;平方厘米?请赐教

打压水管正常,房子还是渗水

打压水管正常,房子还是渗水

供暖采用地暖方式,第一年入住。采暖的时候楼下大面积屋顶墙面起皮。暖气压力正常无掉压,水管打压测试没

暖采用地暖方式。物业给的解释是铺地板砖的时候水泼多了,积在保温层的水形成水蒸气造成的。暖气压力正常无掉压,第一年入住。是这样吗。采暖的时候楼下大面积屋顶墙面起皮,水管打压测试没有问题

关于暖气打压上不去

装了那么多钱。指挥部说换泵从打压,刚买的房子,装修之前打压暖气都没问题。可是大检查费太损害了,可是现在装潢进去20多万的东西后?或者说这种情况那几处更容易漏气求高手,大检查,正准备搬家。有没有什么更好的方法呢。在卧室一处发现漏水处,要不就把地面全部毁了。修好后还是不行。这次打压暖气没有一点压力,突然业务又要求打压暖气

串连方式暖气怎么打压

串连方式暖气怎么打压?怎么测试啊?什么标准?