虹吸屋面排水解决方法是什么,有没有谁可以指点下我的?



				
				
雯雯闯天涯
13044 次浏览 2024-05-19 提问
87

最新回答 (3条回答)

2024-05-19 回答

虹吸屋面排水解决方法:1.首先根据设计图纸要求,确定采用虹吸排水的屋面区域.2.在cad图纸上计量所选区域的面积,即屋面设计汇水面积,F.3.在暴雨强度及雨水流量计算软件中,查出工程所在地,按规定的设计重现期年限下的,降雨历时为5分钟的暴雨强值q(l/s10000m)4.由公式:屋面雨水设计流量:Q=kΦqFk1通过跟当地设计院的工作人员沟通确定应用哪一个公式进行算.一般,我们取用公式Q=qF进行计算.为了使单位变为l/s,我们把公式变为Q=qF/10000这样得到的屋面雨水设流量Q(单位:l/s)5.a.根据屋面雨水设计流量和给定的雨水斗的额定流量参数值,确定雨水斗的数量.一般雨水斗的计算分担值不要过20l/s,若超过太多应该多加斗.b.根据确定的雨水斗的数量,在cad图中找到天沟的位置,计量出天沟的长度,然后算出雨水斗之间的距离,一般2个雨水斗之间的间距不宜大于20m,然后确定雨水斗在图纸中的具体位置.。希望我的回答能帮助你。

一般由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。虹吸雨水的价格要分建筑物的类型,不知道你所问的是什么类型: 1,厂房,大型屋面的建筑:虹吸的性价比比较高