11okw软起动柜用多大断路器?



				
				
xian蝦米
41452 次浏览 2024-05-19 提问
47

最新回答 (4条回答)

2024-05-19 回答

三相电电流计算如下:功率/电压/根号3/功率因数410KW/380/1.732/0.85=732A
然后断路器的额定电流按照,负载电流的1.5倍左右选择。所以断路器选择1000A及以上的万能断路器,如果有大功率电动机频繁启动正反转,尽量选择大一级使用。

250A 的也勉强可以。

2024-05-19 回答

您好,实际应用中一般都是用315 A 的断路器