绝缘母线槽规格有哪些有没有网友清楚?



				
				
Alice兔籽宝宝
21525 次浏览 2024-04-30 提问
106

最新回答 (5条回答)

2024-04-30 回答

母线槽安装步骤(所有安装步骤应在母线槽不带电时进行)●根据母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改;●进行母线槽安装现场的支架制作及安装;●进行安装前的绝缘检测;●吊装母线槽及段间连接;●对前期安装进行矫正、调整、检查;●将母线槽与配电设备(开关柜、变压器等)连接;●安装插接箱等装置;●对母线槽系统进行电气检测。
3、母线槽安装规则●母线槽的装卸和储存母线槽不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线槽不得任意堆放和在地面上拖拉.外壳上不得进行其他作业,应采用多点吊装及叉车平稳铲放且不得伤及母线槽。母线槽应堆放于干燥、清洁、无腐蚀气体污染的仓库内。母线槽上下摞放之间应夹放软包装隔垫,并妥善保管。●母线槽的安装走向每批母线槽发货时.都配备走向图并附带一套详细的走向清单。所有母线槽都具有相应的分线、分段编号、安装时按号依次对号。●母线槽安装前的检测检查母线槽外壳是否完整,有无损坏,检查母线槽外壳螺栓有无松动,并保证螺栓连接可靠;检查母线槽插接口是否关闭、锁紧;用500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值每节不小于20MΩ。●母线槽的连接母线槽支架必须安装牢固,母线槽应按分段序号、相序、编号、方向和安装标志正确放置,节与节连接时,相邻段母线槽应对准,连接后母线槽导体与外壳不应承受机械应力。

2024-04-30 回答

封闭母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。高强度封闭母线槽(CFW)。其工艺制造不受板材限制,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度增加,母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有意将母线分隔固定,母线之间有18mm的间距,线间通风良好,使母线槽的防潮和散热功能有明显的提高,比较适应南方气候;由于线间有一定的空隙,使导线的温升下降,这样就提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。空气式插接母线槽(BMC)。由于母线之间接头用铜片软接过渡,在南方天气潮湿,接头之间容易产生氧化,形成接头与母线接触不良,使触头容易发热,故在南方极少使用。并且接头之间体积过大,水平母线段尺寸不一致,外形不够美观。密集绝缘插接母线槽(CMC)。其防潮、散热效果较差。在防潮方面,母线在施工时,容易受潮及渗水,造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳,由于线与线之间紧凑排列安装,L
2、L3相热能散发缓慢,形成母线槽温升偏高。密集绝缘插接母线槽受外壳板材限制,只能生产不大于3m的水平段。由于母线相间气隙小,母线通过大电流时,产生强大的电动力,使磁振荡频率形成叠加状态,造成过大的噪声。插接式母线槽属树干式系统,具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等优点,在高层建筑中得到广泛应用。

2024-04-30 回答

(1). ??密集型母线槽系列 其规格按电流等级分:250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A;按极数分:4P ??5P;类型:直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂直弯通、T型水平三通、T型垂直三通、带插接口母线、始端母线。 ??
(2). ??封闭式母线槽系列 ?? 封闭母线槽有按电流分有:400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A、7200A等等。规格从60A-6000A都有,甚至有8000A的,根据设计需求。目前,还有高压特高压母线可以选择。 ?? 
(3). ??插接式母线槽系列 ?? 按照IEC的标准,视电流等级不同,常用封闭式插接母线槽规格可以划分为:800A、1000A、1250A、1300A、1350、1600A、2000A、2500A、3200A、4000A、5000A、6000A、6300A。
希望我的回答能帮助到你

1、按用途,母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。
2、按绝缘方式,可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。
3、空气式插接母线槽(BMC)。4、高强度封闭式母线槽(CFW)。