地埋管漏水检测的方法是怎样的呢哪种比较有效的呢?



				
				
蓝星鬼魅
56316 次浏览 2024-04-29 提问
68

最新回答 (4条回答)

2024-04-29 回答

您好,非常荣幸回答您的问题:   地埋管漏水检测的方法:   音听检漏法音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,   前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同,操作的方法也不尽相同,到目前止,实用的,有效诉,成本低的预定位技术主要有阀栓听音法,当然类同于GPL99、GPL95,包括PARMALOGA等方法,虽然也能用当其综合效果不好,而且成本高。(1)阀栓听音法阀栓跌间法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道暴露点(如消火检、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到漏水声越大;反之,越小。   (2)地面听音法当通过预定位方法确定漏水管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行精确定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点在上方达到最大。拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米,水泥路面间距为1~2米,土路面为0.5米。   地下管道漏水检测服务027-87311922相关检漏法相关检漏法是第三代技术,是世界上包括中国用的最多的先进、有效的一种精确确定漏点的检漏方法,特别适用于环境干扰噪声大、管道埋设深或不适宜用地面听漏法的区域。用相关仪可快速准确地测出地下管道漏水点的准确位置。一套完整的相关仪主要是由一台相关仪主机(无线电接收机和微处理器等组成)、二台无线电发射机(带前置放大器)和二个高灵敏度振动传感器组成。   其工作原理为:当管道漏水时,在漏口处会产生漏水声波,并沿管道向远方传播,当把传感器放在管道或连接件的不同位置时,相关仪主机可测出由漏口产生的漏水声波传播到不同传感器的时间差Td,只要给定两个传感器之间管道的实际长度L和声波在该管道的传播速度V,漏水点的位置Lx就可按下式计算出来。Lx=(L-V×Td)K2 式中的V取决于管材、管径和管道中的介质,单位为mKms,并全部存入相关仪主机中。相关仪也经历了从低到高性能的发展过程,现代高性能的相关仪具有时间域和频率域(FFT)时实相关处理功能,同是具有高分辨率(0.1ms)、频谱分析及陷波、自动滤波、测管道声速和距离等功能,如德国SEBA的相关仪SEBADYNACORR,新型相关仪CORRELUXPL都具备这些功能。

2024-04-29 回答

大家知道地暖管也是属于隐蔽工程,有什么问题维修起来也是比较麻烦的,地暖管作为地暖系统中用来作为低温热水循环流动的载体,承担着非常重要的作用,用户在选择地暖管时一定要慎重考虑。一般情况下不会漏水: 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,只要选材得当是不会有漏水问题的。地暖管部分,如果采用PE-RT管热熔连接不产生接缝的话,可以最多达到50年的使用寿命,基本与房屋寿命相等。所以如果工程质量合格的话,是不会漏水的。 降低水地暖漏水几率的办法: 安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。 关于地暖管漏水一些相关事项就介绍到这,首先漏水时就要找出什么原因,才知道怎么维修,想要让地暖保持较长的使用寿命,在日常的使用过程中一定要注意一些地暖管道保养方法,避免地暖管道过早地报废,带来生活上的不便。

埋地水管漏水用压力表!可以检测 水管经销那有,把水压打到12MP 看指针能否稳住,如果急速下划就是漏水了`!  检测哪里漏```就只能在楼下家去看了。 找到原来的管路设计的图`,或是找当时给你装修的人. 看现在能看见的地方哪里最严重,先尽量挖出一个小洞``或是用电锤转,摸摸里面漏水情况.严重就只有挖开.不会就找当水管经销,一般都会来,因为现在不知道是为什么漏水,水管质量,安装,或是其他问题.

相关问题