(1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物设备除外)均应设置消火栓。 (2)室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m。的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。 (3)消防电梯前室应设室内消火栓。 (4)室内消火栓应设在明显易于取用的地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向上或与设置消火栓的墙面成90。角。 (5)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。 (6)室内消火栓的间距应由计算确定。甲、乙类厂房室内消火栓的间距不应超过30m,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同建筑物专采用统一规格的消火栓、水枪和水带每根长度(水带长不应超过25m)。 (7)设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。 (8)室内消火栓的直径不应小于所配备的水带的直径。在一般情况下,当流量小于3I,/s时,可采用直径为50mm的消火栓,13~16mm的水枪喷嘴。当流量大于3I。/s时,宜采用直径为65mm的消火栓,19mm的水枪喷嘴。室内双出口消火栓直径不应小于65mm。 (9)室内消火栓口处的静水压力应不超过80mH。

2024-05-12 回答

如果是市政的消火栓,管道材质一般是球墨铸铁管,压力小于8公斤。 如果是大厦的消火栓环网,材质一般是焊接钢管,加防腐处理后预埋,压力大于或等于8公斤。 也有用镀锌钢管做消火栓环网的。但是比较少。

2024-05-12 回答

室内消火栓管道采用聚氨酯硬质泡沫塑料管组成,它在聚氨酯制品中的用量仅次于聚氨酯软泡。聚氨酯硬泡多为闭孔结构,具有绝热效果好、重量轻、比强度大、施工方便等优良特性,同时还具有隔音、防震、电绝缘、耐热、耐寒、耐溶剂等特点,广泛用于冰箱、及室内消火栓管道。

你好,消防管径: DN65的室内1只消火栓其管道直径为DN65,两只为DN80。室内消火栓的立管直径为DN100,总管直径按建筑设计防火规范(GB50016-2006) 1---2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量确定,且不应小于表的规定;表中按建筑物名称及其高度、层数、体积等因素确定。消火栓最小用水量为L/s每一处火灾应有两只消火栓现时参与灭火。 8---6室外消火栓宜优胜地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口消防喷淋管直径不得小于DN25

扩展回答

高分奖励!!!!室内消火栓DN80的管道能带两消火栓箱吗急..

室内消火栓DN80的管道能带两消火栓箱吗?急?
问题补充:请提供详细规范说明...

室内消火栓使用方法是怎样的

请教下,有知道室内消火栓使用方法的吗?是怎么样的?

室内消火栓间距

L计≤1.6R
横向外部相邻问距:i计=0
我想知道在满足每个栓间距不大于30米的情况下,横向外墙间距:L计≤O.6R
横向内部相邻间距:i计≤0.6R :L计≤O.8R
纵向外墙间距, 以上这些细致的间距是否一定都要满足多排双栓布置时,规范有要求说纵向相邻问距