哪位清楚如何写金牛ppr管试压依据?



				
				
哇小妹夫
31491 次浏览 2024-05-16 提问
112

最新回答 (4条回答)

2024-05-16 回答

根据GB/T50349PP-R管材施工技术规范的规定,冷水管试验压力是设计压力的1.5倍,最小不小于0.9MPa,热水管试验压力是设计压力的2.0倍,最小不小于1.2MPa,正常试压没有问题。希望可以帮助你。

2024-05-16 回答

参考模板
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 
希望能帮到你,
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

2024-05-16 回答

根据GB/T50349PP-R管材施工技术规范的规定,冷水管试验压力是设计压力的1.5倍,最小不小于0.9MPa,热水管试验压力是设计压力的2.0倍,最小不小于1.2MPa,正常试压没有问题。希望可以帮助你。

2024-05-16 回答

金牛ppr管试压依据;试压一般都是30分钟,压力为6-8公斤 属于标准。保利管道写过份PPR施工规范手册,这里是两个条件,一个是系统工作压力的1.5倍,一个是不小于0.9Mpa,那就是到达说,如果你的系统工作压力的1.5倍没有达到所规定的0.9Mpa,那你试压时的最小压力必须不小于0.9Mpa, 如果风格系统工作压力的1.5倍超过0.9Mpa