2024-05-10 回答

E3的意思压缩机低压保护。
原因以及解决方法:
1,确定环境温度是否太低。
2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

2024-05-10 回答

E3故障为:低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。 还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路。

长虹空调内机漏水是怎么回事呢?重庆长虹空调维修为您分析原因如下:长虹空调漏水(空调室内机漏水)原因:
1.排水管堵死、脱落或破损;
2.安装不水平;
3.搬运及碰撞后造成接水盘移位;
4.室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可;
5.当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。解决方法:
1、可将导风板调至水平角;
2、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
3、空调系统缺氟,空调需要加氟;
4、清洗风道系统;
5、风速不正常,将风速调整正常。