平移防火卷帘如何使用谁能说一下?



				
				
飞花叶叶雪
88356 次浏览 2024-05-19 提问
26

最新回答 (5条回答)

2024-05-19 回答

1.平移电动门,风格:现代,使用范围:花园,产品类别:整套门,制作工艺:铸造,报价:1800.00元;
2.平移电动门,类型:普通卷帘门,材质:金属,安装方式:外装|帘片构造:空腔填充性,报价:7500元/件;以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

2024-05-19 回答

防火卷帘门的安装要求和使用说明
  
1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;
  
2、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;
  
3、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;
  
4、根据消防管理规定
  
5、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是好多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。

2024-05-19 回答

1.平移电动门,风格:现代,使用范围:花园,产品类别:整套门,制作工艺:铸造,报价:1800.00元;
2.平移电动门,类型:普通卷帘门,材质:金属,安装方式:外装|帘片构造:空腔填充性,报价:7500元/件;以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

2024-05-19 回答

防火卷帘代替防火墙时有哪些要求?答:在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h;防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。防火卷帘耐火等级如何选择?没查到规范明确规定《建规》提到在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。我们之前参观了几个商场,发现设置防火卷帘的位置没有设计闭式自动喷水系统保护。那么就是说这个防火卷帘是以背火面温升作耐火极限判定条件的。问题:
1、在防火卷帘两侧设计独立的喷水系统保护是什么意思?具体是怎么设置?是在防火卷帘门的两面设计水幕吗?
2、背火面温升做为判定条件,这个温升指的是几度?如果发生火灾时该区域温度超过多少时防火卷帘会自动落下?
3、目前的防火卷帘是否像防火门一样也分为甲乙丙三级呢?如果是的,那么按照规范来说最低级的就是耐火极限为3小时了。但是我在另一个帖子里看到有一朋友说还有1.5和2小时的防火卷帘,这岂不是与规范规定的最低3小时相违背了?
4、防火卷帘规范(GB14102-2005)中提到的钢质、无机纤维复合、特级防火卷帘各自的适用性,以及耐火极限是多少?总之我想了解什么地方用什么样的防火卷帘及耐火等级如何确定?什么时候用1.5H,2H,3H?急求得到解答。先引用筑龙论坛里一位朋友的回复,如下:
1、喷淋工作时间为1小时,而保护卷帘的两侧喷淋则为3小时,因此相对于灭火喷淋而言为独立的。具体位置以能均匀喷洒到卷帘帘面为宜。水幕是开式系统,这里要求的是闭式系统。
2、参见《门和卷帘的耐火试验方法GB7633-87》。7.2丧失隔热性7.2.1试件背火面的平均温升达到140℃试件背火面的平均温度比其初始温度超过140℃时的时间应予以记录。7.2.2试件背火面的最高温升达到180℃非镶玻璃面或有隔热层的试件背火面的最高温度比其初始温度超过180℃时的时间应予以记录。7.2.3门框背火面的最高温升达到180℃门框背火面的最高温度比其初始温度超过180℃时的时间应予以记录。7.2.4试件背火面的热辐射强度按照6.4条规定的距离,测得试件背火面的热辐射强度超过临界热辐射强度时的时间应予以纪录。当人员停留时间为5s钟时,临界热辐射强度为0.96W/cm2;当人员停留时间为3s钟时,临界热辐射强度为1.05W/cm2。完毕卷帘落下有两种情况:一是感烟探测器动作,无疏散要求时直接下降到底。二是感烟探测器动作先下降到一半,感温探测器动作再下降到底。
3、参见《钢质防火卷帘通用技术条件GB14102-93》。4.3按耐火时间分类4.3.1普通型钢质防火卷帘(见表3)表3类别及代号耐火时间hF11.5F22.04.3.2复合型钢质防火卷帘(见表4)。表4类别及代号耐火时间hF32.5F43.04.4按耐火时间、防烟性能分类4.4.1普通型钢质防火防烟卷帘(见表5)表5类别及代号耐火时间h漏烟量(20Pa压差)FY11.5≤0.2m3∕㎡minFY22.0≤0.2m3∕㎡min4.4.2复合型钢质防火防烟卷帘(见表6)表6类别及代号耐火时间h漏烟量(20Pa压差)FY32.5≤0.2m3∕㎡minFY43.0≤0.2m3∕㎡min摘录完毕防火卷帘用于防火分区时耐火极限为3小时,防火墙上开口部位设置防火卷帘时耐火极限为1.2小时。
4、钢质、无机纤维、复合防火卷帘只是材料不同而已,使用时只要耐火极限满足要求即可。以前防火卷帘分为甲/乙/丙级,耐火极限分别不低于1.2/0.9/0.6小时,所以把耐火极限为3.0小时的称为特级。《消防应用技术》中提到:“②防火卷帘的选用:a、在安装防火卷帘时,应避免与建筑洞口的通风管道、给排水管道及电缆、电线管等发生干涉,应留有足够的空间位置进行卷帘门的就位与安装。b、若用卷帘们代替防火墙,其两侧应设有水帘系统保护,或采用耐火极限不小于3h的复合防火卷帘。设在疏散走道和前室的防火卷帘,最好应同时具有手动、自动和机械控制的功能。”请看第B条,规定若要用卷帘代替防火墙,要么需配置水帘系统,要么采用复合卷帘。

2024-05-19 回答

你好!很高兴为你解答,卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起电动卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起,在固定的滑道内,以门上方卷轴为中心转动上下的门。适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大,不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷帘门飞机库门。从开启形式分:
1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量,达到手动上下拉动卷帘开关。
2.电动卷帘。用专用电机带动卷帘中心轴转动,达到卷帘开关,当转动到电机设定的上下限位时自动停止。卷帘门专用电机有:外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等从门片材质分为:无机布卷帘门,网状卷帘门,欧式卷帘门,铝合金卷帘门,水晶卷帘门,[1]不锈钢卷帘门,彩板卷帘门,卷帘门,从用途上分为:普通卷帘门、防风卷帘门、防火卷帘门、快速卷帘门。电动澳式(静音)卷帘门不锈钢卷帘卷帘门的基本工作原理是什么。首先,平移式自动门组由以下部件组成:
1、主控制器:它是自动门的指挥中心,通过内部编有指令程序的大规模集成块,发出相应指令,指挥马达或电锁类系统工作;同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。
2、感应探测器:负责采集外部信号,如同人们的眼睛,当有移动的物体进入它的工作范围时,它就给主控制器一个脉冲信号;
3、动力马达:提供开门与关门的主动力,控制门扇加速与减速运行。
4、门扇行进轨道:就象火车的铁轨,约束门扇的吊具走轮系统,使其按特定方向行进。
5、门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇,同时在动力牵引下带动门扇运行。
6、同步皮带(有的厂家使用三角皮带):用于传输马达所产动力,牵引门扇吊具走轮系统。
7、下部导向系统:是门扇下部的导向与定位装置,防止门扇在运行时出现前后门体摆动。当门扇要完成一次开门与关门,其工作流程如下:感应探测器探测到有人进入时,将脉冲信号传给主控器,主控器判断后通知马达运行,同时监控马达转数,以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行,将动力传给同步带,再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启;门扇开启后由控制器作出判断,如需关门,通知马达作反向运动,关闭门扇。卷帘门使用范围和作用卷帘门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等,应用非常广泛。使用自动门,可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘,同时可以使我们的出入口显得庄重高档